solairs 10 重起错误 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-09-15 17:41 |只看该作者 |倒序浏览
solaris 10 重起发生错误,从console进入显示:
0,0>    Data Access Error from address 00000001.18000050
0,0> tl  tt         tstate                 tpc               tnpc
0,0> 01  63  00000099.15001606  0000003f.8f000114  0000003f.8f000118
0,0>    AFSR 00000000.00100000 AFAR 00000001.18000050
0,0>    (CE) Correctable ECC Error
0,0>    SDBH = 00000000.00000119 SBDL = 00000000.00000000
0,0>    SDB High Data Bit 37
0,0>    UPA Data Bit 101 (DC U2000)
0,0>    Data was sourced from Board 2 SIMM J3601

WARNING: status 'fail- mem-bank1: J3601 J3701 ' for '/fhc@4,f8800000/ac@0,1000000' on board 2
然后就一直显示:
WARNING: init(1M) exited on fatal signal 9: restarting automatically
我把系统boot到solaris 9 起来的时候显示这个:
WARNING: status 'fail- mem-bank1: J3701 ' for '/fhc@4,f8800000/ac@0,1000000' on board 2
WARNING: add_spec: No major number for scsi_vhci
WARNING: add_spec: No major number for scsi_vhci
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000 (isp0):
        initiator SCSI ID now 6
WARNING: /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@d,0 (sd19):
        Error for Command: load/start/stop         Error Level: Informational
        Requested Block: 0                         Error Block: 0
        Vendor: SEAGATE                            Serial Number: 9949883467
        Sense Key: Soft Error
        ASC: 0x5d (drive operation marginal, service immediately (failure prediction threshold exceeded)), ASCQ: 0x0, FRU: 0x32
然后查硬盘,solaris 10的硬盘设备符号发生改变:
c2t3d0 <SEAGATE-SX150176LC-BA08 cyl 12022 alt 2 hd 22 sec 369>
          /sbus@3,0/SUNW,fas@3,8800000/sd@3,0
本来是c1t3d0的,请问这个是什么错误?硬盘还是内存什么的?

论坛徽章:
2
双鱼座
日期:2014-02-23 12:10:03操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-12-17 06:20:00
2 [报告]
发表于 2006-09-15 18:14 |只看该作者
failed- memory-bank1:J3601 J3701  on board 2

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-09-15 18:31 |只看该作者
蜘蛛大哥,这个是什么意思啊?内存有问题?

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-09-15 18:36 |只看该作者
哦,知道了,谢谢蜘蛛老大,内存错误会导致硬盘的设备号也会出错吗?

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2006-09-15 18:44 |只看该作者
原帖由 醉清风 于 2006-9-15 18:36 发表
哦,知道了,谢谢蜘蛛老大,内存错误会导致硬盘的设备号也会出错吗?

可能是内存故障导致加载硬件出错。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-10-10 11:04 |只看该作者

出现 No major number for scsi 警告

Blade2000 开机时进入不了窗口CDE操作环境,出现 No major number for scsi 警告

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2006-10-10 11:16 |只看该作者
比较奇怪,内存error造成SCSI ID的变化,高深莫测

论坛徽章:
2
IT运维版块每日发帖之星
日期:2016-03-19 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-07-05 06:20:00
8 [报告]
发表于 2006-10-10 11:47 |只看该作者
使用post测试看看

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2006-10-10 13:33 |只看该作者
post 是什么测试?
probe-scsi-all 和boot -r 为什么看不到scsi设备号?
boot -r 出现add_spec:WARNING:No major number for scsi