XXX_Test:/ #errpt -dH | pg
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
EC9903DF   0209160507 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING
EC9903DF   0209160407 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING
EC9903DF   0209160307 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING
EC9903DF   0209160307 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING
EC9903DF   0209160107 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING
EC9903DF   0209160107 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING
EC9903DF   0209155907 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING
EC9903DF   0209155807 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING
BD797922   0209155707 P H enclosure4     SUBSYSTEM FAILURE
XXX_Test:/ #errpt -aj EC9903DF | pg
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SSA_DETECTED_ERROR
IDENTIFIER:     EC9903DF

Date/Time:       Fri Feb  9 16:05:18 BEIST 2007
Sequence Number: 559
Machine Id:      005826FA4C00
Node Id:         XXX_Test
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   ssa0            
Resource Class:  adapter
Resource Type:   ssa160
Location:        P1-I1/Q1
VPD:            
        Part Number................. 27H1204
        FRU Number.................. 34L5388
        Serial Number...............S3038079
        EC Level....................    E28793
        Manufacturer................IBM053
        ROS Level and ID............B800    0000
        Loadable Microcode Level....05
        Device Driver Level.........00
        Displayable Message.........SSA-ADAPTER
        Device Specific.(Z0)........SDRAM=128
        Device Specific.(Z1)........CACHE=32
        Device Specific.(Z2)........UID=006094C100009A14

Description
LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING

Probable Causes
INTERNAL POWER UNIT
DASD DEVICE

Failure Causes
DISK DRIVE
INTERNAL POWER UNIT
POWER CORD

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
ERROR CODE
02A1 0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-02-13 09:22 |只看该作者
检查你的电源和电源风扇啦

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-02-13 09:58 |只看该作者
检查电源和风扇的状态!

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2007-02-13 13:01 |只看该作者
原帖由 hp9000a 于 2007-2-13 09:58 发表
检查电源和风扇的状态!

请问如何检查?通过什么系统命令呢?

论坛徽章:
1
荣誉会员
日期:2011-11-23 16:44:17
5 [报告]
发表于 2007-02-13 17:57 |只看该作者
smitty- device -ssa

还是过去看状态直接

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2007-03-01 17:08 |只看该作者
呵呵.