Chinaunix

标题: RAID1更换硬盘后自动同步问题 [打印本页]

作者: yqx1986    时间: 2009-09-21 16:37
标题: RAID1更换硬盘后自动同步问题
查看RAID1资料时,有这样的一个疑问:\r\n RAID1中有一块硬盘坏掉,更换硬盘B后,会自动从源盘A向新盘B同步,请问是如何判断哪块是新盘,哪块是源盘的,是因为RAID卡里也保存有相关的信息吗?
作者: yuhuohu    时间: 2009-09-21 17:05
有硬件raid卡的。我每次都是直接把坏盘拔掉,新盘插入了事
作者: yqx1986    时间: 2009-09-21 17:35
标题: 回复 #2 yuhuohu 的帖子
对,我说的是利用RAID卡实现的RAID1。现在有这样一个想法,麻烦给分析下可不可行。\r\n在实验室利用RAID1的自动同步功能,copy多块硬盘,然后直接发到各个现场将服务器原有的硬盘替换掉,这样是不是就无需再安装操作系统,配置RAID?
作者: yuhuohu    时间: 2009-09-21 17:48
对于配置一模一样的机器,我们向来都是这么做的啊\r\n\r\n安装一台,然后拔盘去
作者: easybegin    时间: 2009-09-21 21:05
原理是对的!实际要看是用哪种硬raid做的。
作者: yqx1986    时间: 2009-09-22 10:38
直接把两块已经同步过的硬盘直接塞到没做过RAID的服务器里,还需不需要通过BIOS做RAID1?\r\n如果是塞进一块经过同步的硬盘和一块新硬盘又会怎样?也会自动同步?\r\n前提是新服务器之前都没做过RAID。\r\n\r\n这周没法进入实验室,所以只能在这问了。
作者: yuhuohu    时间: 2009-09-22 10:53
有实验室真幸福 哪个机构
作者: o00o    时间: 2009-09-24 16:12
raidctl -l 看一下状态信息中是否有相关信息。
作者: yuio654    时间: 2009-09-24 16:29
有实验设备就是好
作者: cwnlinux    时间: 2009-09-25 22:59
楼主的想法是可以实现的,阵列信息是写在阵列卡和硬盘上的。并且在关机时写入硬盘和阵列卡中。所以记得关机前确保阵列信息正确。再次开机阵列卡会比较硬盘上的阵列信息和阵列卡里的是否相同,如果不同则以硬盘上的为准。阵列会从硬盘上读取阵列信息到卡中保存。
作者: webber121    时间: 2009-09-25 23:52
V440 硬raid 把2个raid 1的系统盘 放到新的V440机器里面去 不需要同步 直接boot起来 raidctl一切都是OK的
作者: webber121    时间: 2009-09-25 23:53
因为前几天刚换了次V440的centerplane  呵呵