免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
123下一页
最近访问板块 发新帖
查看: 6096 | 回复: 22
打印 上一主题 下一主题

[存储网络] AMS200控制器可以使用命令手动把它offline吗 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2010-06-19 16:27 |只看该作者 |正序浏览
由于对AMS200不熟,我想手动把AMS200的控制器offline下来,我在SNM GUI管理软件里找了半天,也没找到相关菜单,不知道有没有什么命令可以做?

请帮忙解答一下,谢谢!

论坛徽章:
0
23 [报告]
发表于 2010-06-24 16:47 |只看该作者
回复 20# asx_liu
多谢啦,看来只要这样的法子了。
另外,如果控制器在运行,直接带电拔出,控制器会不会坏掉哦?

论坛徽章:
0
22 [报告]
发表于 2010-06-22 18:53 |只看该作者
1:直接拔掉两路电源。
2:控制器后面的有个小孔上面标注的有"reset',用你的牙签捅一捅,就好啦!前面那个兄弟说的很清楚了啦!

论坛徽章:
0
21 [报告]
发表于 2010-06-21 23:13 |只看该作者
直接关掉CTR0(1),然后会报警,蜂鸣!!
qqadmini 发表于 2010-06-20 22:28


       无法关掉控制器0或1中的一个吧?

论坛徽章:
0
20 [报告]
发表于 2010-06-21 23:09 |只看该作者
拔一个电源是不起作用的,单电源照常工作,控制器电源均是双电源供电。曾经有一客户守机房人员误将一路电源关闭,系统里面报电源坏掉,备件发到现场更换后电源还是依旧无法正常,结果才发现是人误关了一路电源插线板。
     如果要测试LZ的问题,可以尝试使其中一个控制器RESET,在这种情况下属于该控制器的LUN应该会自动切换到令一控制器。或者在RESET后将该控制器拔出也能达到这种效果,但是生产环境不建议做。
     RESET是无法通过SNM软件或者WEB页面来控制的,在每个控制器后面有一个RST SW的复位键,要使用非常小的针去按。通常要使阵列进行维护模式,需要先后RESET控制器0和1,时间间隔在10S以内。

论坛徽章:
10
处女座
日期:2015-01-22 16:08:50技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:52技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:45技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:37技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:29黑曼巴
日期:2018-06-04 09:03:192017金鸡报晓
日期:2017-01-10 15:19:56极客徽章
日期:2016-12-07 14:03:402015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:50:28技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:26:01
19 [报告]
发表于 2010-06-21 14:08 |只看该作者
回复  michael1983
是AMS200,不是AMS2000
jtw 发表于 2010-06-21 12:53


那确实比较老了

论坛徽章:
0
18 [报告]
发表于 2010-06-21 12:53 |只看该作者
回复 17# michael1983
发表于 2010-06-21 12:00 |只看该作者
回复  michael1983

拔掉一个电源线,还有另外一个电源,控制器同样处于运行状态。直接拔不坏,难说呀。 ...
jtw 发表于 2010-06-21 11:34



  
俺的意思是说,把这个控制器上连接的电源都拔掉,这样指定就offline了
AMS2k系列也没出来几年,拔坏了找HDS的来换,三年内是免费换滴
再说了,坏的机会微乎其微,存储有很好的保护机制的

论坛徽章:
0
16 [报告]
发表于 2010-06-21 11:34 |只看该作者
回复 15# michael1983

发表于 2010-06-21 11:26 |只看该作者
回复  michael1983

我也想过,可是控制器处于运行状态,一拔会不会坏哦
jtw 发表于 2010-06-21 11:20



    要是坏了,那HDS可以退出存储市场了