打印 上一主题 下一主题

[RAID与磁盘阵列] 请教两种磁盘柜之间的差异! [复制链接]

论坛徽章:
0
11 [报告]
发表于 2007-10-24 10:51 |只看该作者
唉,楼上兄弟不知道呀,都是领导图便宜呀!现在是在拼命的压缩造价,要求盘柜这块在6W以内,造价太高的不同意做呀!

论坛徽章:
0
12 [报告]
发表于 2007-10-24 11:25 |只看该作者
用FC的话 预算是不够的

论坛徽章:
0
13 [报告]
发表于 2007-10-24 11:33 |只看该作者
是呀,楼上很多大哥说便宜就用SATA,没有办法呀,先用个二三年,有钱在换!

论坛徽章:
0
14 [报告]
发表于 2007-10-24 12:05 |只看该作者
原帖由 追风王子 于 2007-10-24 11:33 发表
是呀,楼上很多大哥说便宜就用SATA,没有办法呀,先用个二三年,有钱在换!

  那还不如直接纯FC的了

论坛徽章:
0
15 [报告]
发表于 2007-10-24 13:56 |只看该作者
领导决策问题了,三年之后换了新领导,估计到时候硬件会整体更新的,当然SATA使用良好还是不会更换的.

论坛徽章:
0
16 [报告]
发表于 2007-10-24 14:01 |只看该作者
想请教一下各位大哥.
1.CACHE MEMORY 的锂电池保护是否重要,目前经销商告诉我们数据写在缓存很安全,只有中高端产品才有这个功能,这个功能只是一个卖点和概念,国内很少有实现的.这种说法正确吗?
2.据说采用SATA的盘柜在硬盘出现故障的时候,不能准确的通过盘柜上的LED屏知道是哪块硬盘故障,不知道这种说法是否准确!
请大家在次指教!

[ 本帖最后由 追风王子 于 2007-10-24 14:06 编辑 ]

论坛徽章:
0
17 [报告]
发表于 2007-10-24 14:06 |只看该作者
有QQ吗,聊一聊

论坛徽章:
0
18 [报告]
发表于 2007-10-25 08:18 |只看该作者
咋没有兄弟帮我哩,顶顶!

论坛徽章:
0
19 [报告]
发表于 2007-10-25 09:19 |只看该作者
1、Cache锂电池保护还是很重要的
   低端磁盘阵列应该也是可选的配件
   多花钱买一个吧

2、没有LED屏的肯定看不到是哪块盘坏了呵呵
   有LED的屏我真的没见过说哪块盘坏了还看不到
   SATA肯定的也能看到!

论坛徽章:
0
20 [报告]
发表于 2007-10-26 10:02 |只看该作者
原帖由 追风王子 于 2007-10-24 14:01 发表
想请教一下各位大哥.
1.CACHE MEMORY 的锂电池保护是否重要,目前经销商告诉我们数据写在缓存很安全,只有中高端产品才有这个功能,这个功能只是一个卖点和概念,国内很少有实现的.这种说法正确吗?
2.据说采用SAT ...



Cache Memory的电池保护是非常非常重要的,如果没有电池,盘阵突然掉电,你Cache里的数据就会丢失,造成盘阵上数据不完整,甚至可能导致数据全部无法打开的严重后果。

SATA盘阵俺没碰过,不知道你说那个问题,一般的磁盘阵列在磁盘故障时,该磁盘自己的状态显示灯会提示管理员的。而且一般的磁盘阵列的管理软件,都应该可以看到故障磁盘的状态。

365*24在线的系统,强烈不建议搞那种超便宜东西巨烂的盘阵,那样还不如弄个RAID卡自己做呢。