- 论坛徽章:
- 0
|
之前一直在忙,没有充足的时间来看snap,所以delay到现在。
除了电话里面提到的FC ARRAY盘阵的电池需要更换之外,我们把重点放在你所担心的software program error上。
这3条报错伴随每次的重启出现,ID分别是BA431EB7 两次和1BA7DF4E 一次。
BA431EB7是说rpc.statd重启失败并且进行再次尝试;
1BA7DF4E是说rpc.statd无法重启;
而这个问题与两个地方的配置有关:
1。检查/etc/hosts ,察看相关内容是否如下所写:
127.0.0.1 loopback localhost # loopback (lo0) name/address
2。检查/etc/netsvc.conf,察看是否有相关内容如下:
hosts=local,bind4
3。确定上述内容正确的情况下,使用:
startsrc -s rpc.statd来启动rpc.statd进程;
4。使用lssrc -g nfs检查结果,如果出现以下字样:
rpc.statd is now active...那么意味以后重启也不会有任何报错了。
还是如前面的判断,这些软件问题不是致命因素,不用担心,相比而言,更加重要的是数据备份机制的建立与执行。 |
|