各位维护达人,大家碰到过阵列的扩展磁盘柜掉电或线缆全部断掉(只有扩展柜DAE掉电)的情况多吗? 调查一下概率,以及数据影响,有没有数据丢失无法恢复的情况。

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2012-07-24 21:24 |显示全部楼层
这个不是磁阵掉电保护机制也起不了作用了啊,控制器应该有外部电源过载保护吧。

P.S:重点咨询一下只有硬盘柜掉电、电源模块故障、数据线故障导致的硬盘柜离线,非整个磁阵的机房、市电级掉电。

melonm 发表于 2012-07-24 21:13
一般情况下不会发生,但上周去过一个数据中心掉电了大约5 个小时。原因是电力公司的线路造成冲击,把UPS也击 ...

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2012-07-25 12:50 |显示全部楼层
这类属于出现的情况极少,但一旦出现就是数据丢失这样的结果 。
可能硬盘未安全下电,突发掉电都有能可能划伤磁碟。


melonm 发表于 2012-07-24 22:17
如果只是硬盘柜离线,肯定会有数据丢失。硬盘是不是会有问题?这个不好说。

但现在阵列都整合了,只有硬 ...

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2012-07-25 12:53 |显示全部楼层
嗯,只有加强机房电源设计,最好是独立的双路电源。
但并不是所有的磁阵都有这么好的条件,躺在中央空调的数据中心机房。。

看来整个数据中心的可靠性维护和恢复方案,也要考虑突发掉电后的数据丢失与恢复,还要考虑故障后的业务恢复时间。

dengbao2001 发表于 2012-07-25 10:57
掉电是毫无疑问有影响的。问题是如何避免这个方面,而非评估后果。