免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 7630 | 回复: 2
打印 上一主题 下一主题

Sun 3320磁盘阵列做Raid 5时,磁盘亮黄灯,怎么回事啊? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2009-12-10 13:28 |只看该作者 |倒序浏览
整个事情是这样。有一台3320的磁盘阵列,当初客户买的时候是146GBx5,当时做的raid 5.过了一年后,陆续发现有2块磁盘亮黄灯(两块亮黄灯时间间隔不长)。这次我到现场后,将坏掉的磁盘拔出,新增了2块146GB的硬盘和5块300GB的硬盘。\r\n\r\n昨天下午,我分辨将146GB和300GB的硬盘做了2组logical driver,然后磁盘阵列自动initialize.今天早上过来时,发现都做好了。我就分别将logical driver通过LUN map出去了。但是当我在主机上执行newfs时,磁盘阵列突然有一块磁盘又开始亮黄灯了,告警日志:\r\nCHL:_ RCC Channel ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected\r\nCHL:_ SCSI Drive Channel ALERT: SCSI Parity/CRC Error Detected\r\n\r\n然后过了一会,另外一块磁盘也开始亮黄灯,告警日志都是一样的。可是我将Logical driver delete掉后,重启启动磁盘阵列,所有的盘都是绿灯。后来我索性又做了一遍,这次在做raid5的时候,好几块盘又同时亮黄灯,告警日志还是那些。我就糊涂了,磁盘都是新更换的,这到底是什么原因造成的呢?还请大虾们帮助一下,谢谢。\n\n[ 本帖最后由 lockemaomao 于 2009-12-10 13:31 编辑 ]

论坛徽章:
2
双鱼座
日期:2014-02-23 12:10:03操作系统版块每日发帖之星
日期:2015-12-17 06:20:00
2 [报告]
发表于 2009-12-10 16:06 |只看该作者
建议把盘阵的firmware升下再做吧,硬盘亮黄灯时有没有看看sccli>show disks?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2009-12-10 16:21 |只看该作者
亮黄灯时,logical disk显示bad,firmware已经是很新的了啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP