- 论坛徽章:
- 0
|
本帖最后由 freebug 于 2016-09-19 13:47 编辑
求助!EMC CX4-480一个非常奇怪的故障
各位大哥,
我有台EMC CX4-480碰到个奇怪的故障,一开始发现的表面现象是,存储最后两个盘柜(一共5个CX4-4PDAE盘柜)的各最后一块Hotspare硬盘亮黄灯。
从Unisphere管理软件进去检查后,发现故障是最后两个柜子的硬盘全掉线了,原来是enable和hotspare的硬盘变成了Removed,原来是未使用状态的硬盘,现在变成empty,对应的LUN也显示fault。
但最最奇怪的是对应的主机应用全部正常使用中,在Windows/AIX操作系统里面看到的powerpath硬盘没有掉线,数据库/应用访问也正常的。请问这可能是什么故障啊(另有一路电池坏应该不相干)?
存储信息:
Firmware Revision: 4.30.0.5.526
PROM Revision: 5.20.00
Fault Status Report:
FCN00111501002
Bus 2 Enclosure 0 : Missing Fault reported by SP A : Missing
Bus 2 Enclosure 0 Disk 0 : Removed
Bus 2 Enclosure 0 Disk 1 : Removed
Bus 2 Enclosure 0 Disk 2 : Removed
Bus 2 Enclosure 0 Disk 3 : Removed
Bus 2 Enclosure 0 Disk 4 : Removed
Bus 2 Enclosure 0 Disk 5 : Removed
Bus 2 Enclosure 0 Disk 6 : Removed
Bus 3 Enclosure 0 : Missing Fault reported by SP A : Missing
Enclosure SPE : Cabling information differs between SPs; may indicate disconnected cabinets.
Enclosure SPE : Faulted
Enclosure SPE SPS B : Faulted
Unisphere截图20160919.zip
(3.2 MB, 下载次数: 20)
|
|