一台P550,8个CPU,16G内存
现分成2个分区,在每个分区中都装好AIX5.3,ML01
第一天装好,各分区的系统都启动,收拾机房,关闭HMC,把HMC的网线给拔掉.
第二天去机房看了一下状况,可能机房断过电,机器以关机.
接上HMC控制台,开主机,发现HMC中都找不到P550了,很奇怪.
P5面板上显示,01  N  V=F  T  HMC=0
原来是HMC=1
P550 HMC1接口上的地址是用着DHCP的

请问各位老大,如何在HMC中找到P550 HMC=1

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2005-06-06 19:53 |只看该作者

p550与HMC连联出现怪事?

应该是P570

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2005-06-06 20:40 |只看该作者

p550与HMC连联出现怪事?

用 ASMI 查一下 HMC1的IP

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2005-06-06 21:09 |只看该作者

p550与HMC连联出现怪事?

HMC1:192.168.2.147
HMC2:192.168.3.147

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2005-06-06 21:21 |只看该作者

p550与HMC连联出现怪事?

感觉ibm的hmc的产品很烂的,
偶公司有三台ibm p590,竟然需要三个hmc的终端去管理,
难道一个hmc的终端不能管理多台主机吗?

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2005-06-06 21:52 |只看该作者

p550与HMC连联出现怪事?

1.按住电源按钮以关闭受管系统。
2.断开受管系统与其电源之间的连接。
3.断开 HMC 与其电源之间的连接。
4.要卸下服务处理器组合件,请遵循卸下型号 570 服务处理器组合件主题中的指示。从指示信息中“断开电源...”后的步骤开始。卸下服务处理器后,请继续执行下一步。
5.通过将两个服务处理器复位跳线  A  从它们的当前位置移至相反的位置,复位服务处理器。请参阅图 16。
图 16. 型号 570 服务处理器开关

6.将服务处理器重新插入到受管系统。请参阅替换型号 570 服务处理器组合件。
7.将 HMC 重新连接到电源,并启动 HMC。
8.登录至 HMC。
9.将受管系统重新连接到电源。HMC 会自动发现受管系统。

这些知识能解决HMC=0变为HMC=1
请各位指导

论坛徽章:
1
荣誉版主
日期:2011-11-23 16:44:17
7 [报告]
发表于 2005-06-07 08:47 |只看该作者

p550与HMC连联出现怪事?

DHCP没有起好,建议用固定IP

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2005-06-07 12:51 |只看该作者

p550与HMC连联出现怪事?

原帖由 "xzh2000" 发表:
感觉ibm的hmc的产品很烂的,
偶公司有三台ibm p590,竟然需要三个hmc的终端去管理,
难道一个hmc的终端不能管理多台主机吗?


完全可以由一台HMC来管理呀

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2005-06-07 16:50 |只看该作者

p550与HMC连联出现怪事?

我想dhcp的mask是俩255,hmc找起来太多,比较慢

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2005-06-07 20:26 |只看该作者

p550与HMC连联出现怪事?

用DHCP之后,主机中的HMC1地址好像改变了
假如主机再异常断电之后,HMC控制台还是找不到受管理主机。