情况介绍:
某局域网有多台IBM服务器,每台服务器各有2块相同的网卡,通过IBM的BACS实现负载均衡绑定,对外提供一个IP地址(配置在虚拟网卡上)。
每台服务器的2块物理网卡分别连接在2台3026交换机上,该3026通过交叉线级联。
现象:当级联线连接时,发现两台交换机指示灯狂闪,CPU占用一会儿就高达95%,接着各服务器告警,网络断连,并且时有交换机down掉现象。当拔掉级联线时,一切故障消失。

   由于该网络由于其它因素不能划分VLAN,并且是2层交换机,2台交换机需要级联在一起。请教:
1,该问题是否由于环路问题而导致的广播风暴现象?是否采用BACS都有该现象发生?
2,BACS虚拟网卡工作时在同一时刻是通过一块物理网卡来工作的还是2块网卡都有流量?
3,请教怎样解决?需要开启交换机STP功能吗?

谢谢大家!!!