一台va7100阵列,连N4000单机,上面跑的是oracle。阵列是hp13的双控,但Controller A  Failed,目前是Controller B单控,现在找不着HP13的控制器。请问有什么安全的解决方案?哪个方案最安全。现在的情况是不让现在做13升级至19,再换19双控的操作,如果现在13的Controller B也坏了的话,有没有可能影响数据?如果坏的话,换上19的Controller是否会有什么问题?客户要求是100%的成功,因为由于特殊的原因,数据有可能都没有备份,而且现在也不让备份,请教大家,这个问题我该如何解决?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2006-01-12 12:14 |显示全部楼层
但是如果降13的问题很多,以后的技术支持上会很麻烦,而且降的成功率有多少?具体操作是怎样的?我们一个同事上次降过,可惜失败了.

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-01-12 14:20 |显示全部楼层
原帖由 lu407 于 2006-1-12 12:46 发表
控制器都失败的话,导致的情况是map表丢失,虽然可以从map disk中恢复,不过有些情况可能恢复不了。。
所以你现在必须有冗余的办法。。
通常hp的态度肯定是让你升级fw,因为降的话有可能hp不负责任。。
不过降 ...

请问VA的map信息可以导出来保存吗?如果可以怎么操作?如果不可以,还有什么冗余的办法?

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-01-12 16:58 |显示全部楼层
请教各位大侠,该怎么处理这样的问题

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2006-01-12 17:52 |显示全部楼层
沟通方面已经做了很大努力,但囿于客户的特殊性都没有取得进展,现在我所能做的,只是考虑在技术上什么办法最周全,危险性最小,望大侠们多给点建议,指点一二

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-01-12 17:57 |显示全部楼层
原帖由 李放 于 2006-1-12 17:51 发表
找另外一台va7100  降级控制器的firmware 就可以了

谢谢老兄~不过如果降失败了,控制器不就不能用了吗?成功降下firmware的机率有多少?VA13的firmware在哪可以找到?

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2006-01-12 18:28 |显示全部楼层
请问降级的风险有多大?

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2006-01-12 20:35 |显示全部楼层
谢谢~

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2006-01-13 10:31 |显示全部楼层
如果现在单控也坏了,换上19的危险性有多大?

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2006-01-13 11:07 |显示全部楼层
请问是版本不同的MAP信息都不能互导?还是特指13的不能导到19?