[求救]Raid0下5块硬盘都是fail用强制online有危险么? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-10-30 00:13 |只看该作者 |倒序浏览
两台机器都一样,其中一台因突然断电好像导致Control卡故障,把该服务器上5块硬盘放到另外一台上,检测时候发现5块都是fail的,能否用force online操作?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-10-30 13:05 |只看该作者
磁盘的ID变化了?----如果是热拔插的硬盘,换了位置就相当于更换了ID号;
还是你的系统不支持磁盘漫游,如果支持磁盘漫游,换了ID号也无所谓,RAID应该是正常的,fail之后强制在线是有危险的,
慎重考虑..............

[ 本帖最后由 yunko 于 2007-10-30 13:07 编辑 ]

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-11-01 17:48 |只看该作者
啥牌子的RAID卡?LSI的嘛?如果是LSI的,可以在先不接硬盘的情况下,把RAID卡CACHE里的信息清掉,再让它从硬盘读以下,如果还是FAIL,那也只有FORCE ONLINE了。一般来说,LSI的卡。RAID信息有两份的。CACHE里一份,硬盘上一份。还是有一定保险的。强制FORCE ONLINE还是基本可以放心的。
PS:楼上的,硬盘漫游是指硬盘次序错。如把原先插在插槽2和3上的硬盘对调,数据依旧可以正常读写。和LZ的这个CASE没啥关系的。