求助:PDU 16A和32A的区别是? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-01-16 21:58 |只看该作者 |倒序浏览
20可用积分
16A和32A是指输入PDU的电流吗?
他们具体的区别和适用范围是什么,能否详细地解释一下概念,
对服务器而言有什么区别吗?

实在是一头雾水,请高手指点,非常感谢

最佳答案

查看完整内容

能支持到的电流不一样,总功率当然不一样。比如一个IBM或者HP的刀片中心满配要消耗16A的电流,如果是16A的PDU,就不要再接其他设备了,否则很可能造成供电方面的灾难性事故。如果是32A的PDU,只要供电线路没问题,再上其他设备也是安全的

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-01-16 21:58 |只看该作者
能支持到的电流不一样,总功率当然不一样。比如一个IBM或者HP的刀片中心满配要消耗16A的电流,如果是16A的PDU,就不要再接其他设备了,否则很可能造成供电方面的灾难性事故。如果是32A的PDU,只要供电线路没问题,再上其他设备也是安全的

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-01-18 00:35 |只看该作者
PDU上所接的所有设备的总的最大电流之和不超过PDU的额定最大电流限额就是安全的

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-01-18 15:19 |只看该作者
没办法同时给分吗,晕哪,
谢谢两位帮我解惑