在IBM P5系列主机的信息中心 http://publib.boulder.ibm.com/in ... /scope/hw/index.jsp  有下面一段话:

Note: The load on the PDU when a dual line configuration is used will only be half the total load of the system. When calculating the power load on the PDU, you must include the total power load of each drawer even if the load is distributed over two PDUs.

1、上面红颜色标注的这句话,该怎么理解?
2、如果PDU为7188 or 9188,Power cord 为6656,那么,在T42机柜中,一对PDU最多支持几太P560(最大功耗1.368KVA)?
3、P5系列的主机的双电源设计提供什么功能? 是不是提供冗余和负载均衡的能力?


谢谢!   

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-01-24 18:59 |只看该作者
双电源+双PDU的配置,平时工作时,负载是分摊的。但是计算最大可用容量的时候,还是要以单PDU单电源线的情况来计算,以防止单PDU或者电源线挂掉的时候,剩下可用的PDU供电能力不足引起过载或者更严重的灾难性事故

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-01-29 11:37 |只看该作者
解释得太好了 赞

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-01-29 13:29 |只看该作者
"但是计算最大可用容量的时候,还是要以单PDU单电源线的情况来计算" 这句没看明白什么意思 , 能否举个例子?  另外,根据什么来判断,一对PDU可支撑的560的数量(假设为全负载运行),谢谢!


每个PDU最大支持4.8KVA,每台560的最大功耗为1.368KVA,那么一对PDU支持的560最大数为(4.8+4./1.368=7.02,也就是最多支持7台560 ?