原帖由 falcon117 于 2008-3-13 13:10 发表

这个是有名的案例了。SP collect 肯定是要收集的了。如果那块盘屡换不好,很显然问题不在盘上嘛。
不知道LS是什么角色,PSE应该是SYMM的二线。



具体情况要看spcollect等数据来具体分析的, 解决办法不是可以来做类似推理的!

这种特殊的case,  最好要等EMC支持中心的TS技术专家给出建议, 才能进行。

论坛徽章:
0
12 [报告]
发表于 2008-03-25 15:43 |只看该作者

回复 #11 funny2008 的帖子

胸罩

论坛徽章:
0
13 [报告]
发表于 2008-03-26 11:16 |只看该作者
因为这样的事,我们换过两个柜子.

论坛徽章:
0
14 [报告]
发表于 2008-03-26 11:38 |只看该作者
楼主没必要自己去换这换那,在保就找厂家,过保就换新的,没必要累自己

论坛徽章:
0
15 [报告]
发表于 2008-04-15 20:14 |只看该作者
某用户的机器和你一样,然后整台机器发到我公司,我们帮他搞好了,他们自己来人拉走
虽然是EMC的人让我帮忙,但这个用户至少要谢一下……


楼主的问题,是两个控制器的信息不同步。
可以先用一个控制器起来,起来以后插如另一个控制器

论坛徽章:
0
16 [报告]
发表于 2008-04-16 18:23 |只看该作者

回复 #11 funny2008 的帖子

应该是很简单的问题了,我告诉你一个诊断的流程:如果没有关过机,请powercycle array。
如果问题依旧,你要看,从spa,spb看这块盘的状态: empty, powering up, enable?
如果有一边是enable,另外一边是empty或powering up,说明这端的SP有问题(backend issue) 换SP, 如果两边都不对,基本可以肯定你的笼子有问题,要换chassis.