[color="#0000ff"]    8月31日早晨一大早(6点),我还在睡梦中(由于前一天在客那加班到后半夜2点,所以想睡个懒觉),朝阳市一家银行的网管电话就来了,F85小型机无法启动,面板上显示(10111511 V1),我想:以前经常有这种问题,问题简单,是V1电源(位于最下方的)故障。我就跟他说:“基本上可能断定是V1电源坏掉了,我跟公司协商一下,争取尽快过去给您换一块。”于是我就给部门经理了个电话,之后身心疲惫的我赶往公司,从备件库中调了一个电源就坐着虎跃快客去了朝阳,经过4个多小时的车程,晚上终于到了朝阳。本以为非常简单,换一个电源就应OK的问题却不是我想像的那样。将报错的电源换了之后,故障依旧。我又把2号电源换了,还是不行,我晕,不会吧,之后我又反映试了二十多次,各种配合我的试过了,都是不行,一会报V1错,一会报V2错,这下完蛋了,有两种可能:一是我带来备件的电源是坏的,还有可能就是以前的两个电源全都坏了。第二种可能就是F85小型机的主机板坏了。我下子惨了。跟部门经理协商之后,决定9月1号早晨将三个电源带回测试,断定到底是什么问题。
[color="#0000ff"]    回到沈阳后,经过几个小时的测试,1号电源测试LED频闪,说明即将损坏,但还可以用;2号电源LED常亮,说明没问题;3号电源LED不亮,坏掉了。1+2配合,机器能起来,2+1也能起来,1+3和2+3机器都无法启动,将公司的另一个电源(4号)与2号配合,机器启动正常,无报警。这跟在朝阳的测试结果有些不同,明天早上我还得去朝阳,拿着2号和4号电源再试试,如果还起不来的话,就得更换主机板。哎!这回公司 可能损失大了!!!
[color="#0000ff"]     还是就是我的腰啊,实在是受不了长途汽车的“旅行”,两天内座16小时的车。我更晕。。。。
[color="#0000ff"]      明天大家听我的消息吧,看看到底是电源问题还是主板问题。