7133 故障

现象描述: 周五下午接客户电话,报7133故障,未能说明详细情况,鉴于客户是生产
         系统,客户说切换都不能解决问题,于是电话支持将系统应用移植到其他
         机器,保证业务正常。
解决:    周一赶去客户现场,仔细查看系统没有任何报错,只有一堆的I/O error,
         mail, 等均无错误信息,diag 检测叶没有问题,校验磁盘,一切正常。
         为了让故障重现,于是按照客户说的,重启动机器,多次后发现故障出现,
         但多次出现的时候,系统启动的位置均不同; 查看hacmp 信息均无错误。

         于是,拆除与ssa ,7133 四条连线, 观察良久后,发现,问题仍然存在,
         于是排除7133故障是因为系统重启动引起,判断为7133本身问题。

          因为7133系统结构简单,查看硬件电源,风扇均完好,于是更换7133控制卡
          ,目前状态正常,但无法判断是否就解决改问题,只好,让客户继续观察。
          暂不做生产应用。更换下来的卡带回公司做测试。看能否重现故障。