1、 检查rootvg是都已经做了镜象,如果内置的单块硬盘出现故障而不会影响系统的正常运行,保证了系统的可用性。
2、 极其的硬件没有异常,LED指示灯没有报警,查看系统的LOG日志,没有发现有关硬件的报错。
3、 系统硬件诊断(diag)都正常,没有发给root用户的错误报告(mail)。
4、 操作系统的核心参数都按照其上运行的应用程序(oracle、tuxedo、websphere application server)而修改的参数,经检查系统的核心参数跟应用此应用程序在该操作系统上推荐的值是一致。
5、 机房环境(电压、湿度)都在标准的范围之内。
6、 在每个LPAR分区上文件系统使用率没有超过60%,现在不用考虑文件系统的扩容问题。
7、 每个LPAR分区上的实际内存和交换分区(SWAP)使用率都在合理的使用范围之内。
8、 所有分区上的存储空间(机器内置的硬盘和外置存储的逻辑盘)的使用率都在80%以下,根据应用的实际需求完全满足在今后一段时间内的使用。
9、 内存交换区的大小是为物理内存的1.5倍,符合IBM推荐值,现在交换分区都使用正常,完全满足应用程序的需求。
10、 网络、路由列表、/etc/hosts、网络接口都一切正常。
11、 机器微码也较新,都是IBM今天四月份以后发布的版本。P595当前微码是SF235_209,最新为09/26/2006 Version SF240_261,P570当前系统微码是SF235_185,最新为09/26/2006Version SF240_261,P520当前系统微码是F240_202,最新微码为Updated 09/26/2006Version SF240_261。
12、 操作系统版本及维护级别都为aix 5300-04,没有缺少的文件集,最新的版本级别为5300-05,IBM工程师推荐还是用现在的5300-04为最好。
13、 HACMP软件运行正常,HACMP测试即Cluster Verification验证正常,查看HACMP的日志记录(/tmp/hacmp.out)没有发现有异常节点主机应用切换。
14、 在P570a-ma1、P570a-tux1、P570b-mq1和P570b-tux2分区上有disk errpt错误,通过查找是由于从现有的系统中直接移走了外置的存储,而操作系统的ODM库中还保留有该逻辑盘的信息,系统现在找不到该盘而报错。但这个提示错误不影响系统的正常运行。如果要清除掉该错误提示,把报错的这个逻辑盘从ODM库从清除即可。
通过两天的系统检查结果来看,机器系统工作正常,完全满足其上面运行应用的要求。
2006年11月17日