NAS300G电池问题
硬件环境:双NAS300引擎(CLUSTER),安装的power windows操作系统;连接FastT700,两个RAID组—ARRAY(共20块硬盘,其中10块RAID5为邮件系统提供存储空间、9块RAID5为应用服务提供存储空间,另外一块为全局热备盘)。
出现如下现象:为应用服务提供存储空间的ARRAY,在日常使用过程中丢失,在NAS300中可以看到盘符,但无法正常使用,系统报Cluster服务错误。系统重新启动后,两个盘符均可看到,但在3到5分钟后出现丢盘现象。SHUTDOWN主引擎,备用引擎正常接管,现象相同:切换到备用引擎后一切正常,同样3到5分钟后出现丢盘现。
通过stronge manager能够确认物理链路是通的,并通过以下方法可以找到丢失的RAID组:
1、禁用cluster service
2、更改注册表,将注册表中ClusDisk中的start键值由1改为3
3、重启服务器后windows的SCANDISK提示找到,在单机环境下能够看到丢失的RAID组
但这样CLUSTER就没法用了。