公司一台1U的组装服务器配置RAID 1,Inter board se7230nh1-e 主板自带支持RAID 1 and 0,以下为我自己的配置过程,作为工作笔记
F2 进入 BIOS
Advanced——>Drive Configuration——>Confiugure SATA as ——>RAID ,其中有3个选项IDE RAID AHCI 选择RAID保存退出这样就打开了主板支持的RAID功能了
CTRL + E 进入RAID设置
选择 configuration下的easy configuration
![]()
使用空格键选择现有的2个READY 为ONLIN
![]()
按F10 进入configurable arrays 空格键选择
选择RAID=1
其它可以默认保持不变
保存退出该选项
选择Initialize 对新建立的logical drive进行初始化,完毕退出已经设置好了
做RAID 1的2块硬盘最好接在port 0 和port 1上,我最开始是接在port 2 和port 3 的,结果freebsd 6.0始终认不到硬盘,其中一块硬盘显示为dwon掉了,另一硬盘显示为mirror不能正常安装
关于做完RAID 后的测试:
做好RAID后能安装好系统一般来说就是做成功了,如果想试试取下其中任何一块硬盘能不能启动有点小问题需要注意,就是在你取下其中的一硬盘后,在换去另一硬盘之前必须保证2块硬盘连接上然后做次rebuild 才能取下另外一块硬盘,不然取下第一快硬盘的时候能够正常启动,取第二块的时候就不能正常启动,这是我实际遇到过的经验之谈,切记切记
系统安装查找驱动:
如果是raid 1 方式安装系统,bsd类系统选择Ar() 打头的第一个,因为其中r表示raid,d表示disk,既然做raid 1 ,所以安装系统的时候千万记住选择raid 硬盘,其它系统变化不大,windows就更不需要讲了
后序:
如果其中一块硬盘出现问题,其它设置不变,在关闭电源的情况下接上没有问题的另一块硬盘(虽然主板支持带电热插拨硬盘,不推荐那样使用)在启动的时候CTRL + E BIOS 会自动重建RAID,完毕后重新启动RAID 1应该会又正常了