HP MA8000磁盘阵列更换故障硬盘

到客户现场先确认HP MA8000有硬盘已经亮红色故障灯了。接下来是找到MA8000的串口线,这种串口线与常见的两头DB9的线完全不同,一头是6芯水晶头,而另一头DB9母头也特别大,个人感觉里面可能有电路。
把串口线的六芯水晶头连到MA8000的任一控制器上,然后打开SecureCRT配好串口连接,进入HSG>提示符。
HSG>show disk
Name          Type                      Port Targ  Lun        Used by
------------------------------------------------------------------------------
DISK10000     disk                         1    0    0        MIR_1
DISK10100     disk                         1    1    0        MIR_2
DISK10200     disk                         1    2    0        MIR_3
DISK10300     disk                         1    3    0        MIR_4
DISK10400     disk                         1    4    0        MIR_5
DISK10500     disk                         1    5    0        MIR_6
DISK10800     disk                         1    8    0        MIR_7
DISK10900     disk                         1    9    0        MIR_11
DISK11000     disk                         1   10    0        MIR_17
DISK11100     disk                         1   11    0        MIR_10
DISK11200     disk                         1   12    0        SPARESET
DISK11300     disk                         1   13    0        MIR_12
DISK11400     disk                         1   14    0        MIR_13
DISK11500     disk                         1   15    0        MIR_14
DISK20000     disk                         2    0    0        MIR_1
DISK20100     disk                         2    1    0        MIR_2
DISK20200     disk                         2    2    0        MIR_3
DISK20300     disk                         2    3    0        MIR_5
DISK20400     disk                         2    4    0        FAILEDSET
......
......
这里已经看到DISK20400盘的状态是FAILEDSET,而且用show spareset命令也可以看到HotSpare盘也少了一块,说明Spare盘已经Build完并且顶上去了。
由于删除故障盘后,硬盘红色指示灯会灭掉,做操作前一定要在坏盘把手贴上标签,以免拔错硬盘。
HSG>del failedset disk20400
HSG>del disk20400
然后拔掉坏的硬盘,重新插入新的硬盘,前面贴了标签这里就不会拔错硬盘了。
HSG>add disk disk20400 2 4 0
HSG>add spareset disk20400
最后确认HotSpare盘已经为两块了。
HSG>show spareset
Name          Storageset                     Uses             Used by
------------------------------------------------------------------------------
SPARESET      spareset                       DISK11200        
                                             DISK20400
                                             


本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请点:http://blog.chinaunix.net/u/4005/showart_396833.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP