How to Replace a Failed Disk Drive in a
Running Cluster
Use this procedure to replace a failed disk drive in a running cluster.
1. Does replacing the disk drive affects any LUN’s availability?
n If not, go to Step 2.
n If the replacement does affect LUN availability, remove the LUN(s) from volume
management control. For more information, see your Solstice DiskSuite or
VERITAS Volume Manager documentation.
2. Replace the disk drive in the disk array.
For the procedure on replacing a disk drive, see the Sun StorEdge D1000 Storage
Guide.
3. Run Health Check to ensure that the new disk drive is not defective.
For instructions on running Recovery Guru and Health Check, see the Sun StorEdge
RAID Manager User’s Guide.
4. Does the failed drive belong to a drive group?
n If the drive does not belong to a device group, go to Step 5.
n If the drive is part of a device group, reconstruction is started automatically. If
reconstruction does not start automatically for any reason, then select Reconstruct
from the Manual Recovery application. Do not select Revive. When reconstruction
is complete, go to Step 6.
5. Fail the new drive, then revive the drive to update DacStore on the drive.
For instructions on failing drives and manual recovery procedures, see the Sun
StorEdge RAID Manager User’s Guide.
6. If you removed LUNs from volume management control in Step 1, return the
LUN(s) to volume management control.
For more information, see your Solstice DiskSuite or VERITAS Volume Manager
documentation.

[ 本帖最后由 maike_xiao 于 2008-6-3 17:24 编辑 ]

论坛徽章:
0
12 [报告]
发表于 2008-06-03 17:09 |只看该作者
原帖由 zzsg 于 2008-6-3 16:22 发表
去docs.sun.com -> sun cluster 3.0 hardware collection找a3500文档,有更换硬盘的step by step


能发个链接吗?

论坛徽章:
0
13 [报告]
发表于 2008-06-03 17:13 |只看该作者
原帖由 maike_xiao 于 2008-6-3 16:43 发表
1 根据你上面的信息可以看到你的c3t0d0s2 c3t4d0s2  这两块硬盘确实是坏了 ,考虑尽快更换硬盘吧 ~!

老大,我是要更换吗,就是想知道应该怎么换?因为这两个盘在vx里面找不到了,是不是我直接拔出来,更换上新的硬盘,然后让操作系统以及clusterhe 和VM重新识别一下,再把这两块硬盘作为hotspare加入到datadg就行了。

论坛徽章:
0
14 [报告]
发表于 2008-06-03 17:28 |只看该作者
原帖由 l5205 于 2008-6-3 17:13 发表

老大,我是要更换吗,就是想知道应该怎么换?因为这两个盘在vx里面找不到了,是不是我直接拔出来,更换上新的硬盘,然后让操作系统以及clusterhe 和VM重新识别一下,再把这两块硬盘作为hotspare加入到datadg就 ...


sorry,书的链接在这,你下载一下吧 ~!
http://dlc.sun.com/pdf/816-2023/816-2023.pdf  

你要的内容在文档的P177

论坛徽章:
0
15 [报告]
发表于 2008-06-03 17:31 |只看该作者
不了解a3100,是scsi的jbond吗?如果是参考
http://docs.sun.com/app/docs/doc/817-5681?a=load
如果不是,自己在下面连接里找相应文档
http://docs.sun.com/app/docs/coll/1024.1

论坛徽章:
0
16 [报告]
发表于 2008-06-03 17:35 |只看该作者
原帖由 maike_xiao 于 2008-6-3 17:28 发表


sorry,书的链接在这,你下载一下吧 ~!
http://dlc.sun.com/pdf/816-2023/816-2023.pdf  

你要的内容在文档的P177


谢谢,我看看去

论坛徽章:
0
17 [报告]
发表于 2008-06-03 17:38 |只看该作者
原帖由 zzsg 于 2008-6-3 17:31 发表
不了解a3100,是scsi的jbond吗?如果是参考
http://docs.sun.com/app/docs/doc/817-5681?a=load
如果不是,自己在下面连接里找相应文档
http://docs.sun.com/app/docs/coll/1024.1


我说错了,是3310的阵列,应该是jbond的吧,可以通过命令确认一下吗?谢谢

论坛徽章:
0
18 [报告]
发表于 2008-06-03 17:41 |只看该作者
原帖由 l5205 于 2008-6-3 17:38 发表


我说错了,是3310的阵列,应该是jbond的吧,可以通过命令确认一下吗?谢谢


你看看后面没有控制器就是jbod,如果用命令行得看你的管理主机有没有装3000系列的管理软件 ~!

论坛徽章:
0
19 [报告]
发表于 2008-06-03 17:43 |只看该作者
原帖由 maike_xiao 于 2008-6-3 16:43 发表
How to Replace a Failed Disk Drive in a
Running Cluster
Use this procedure to replace a failed disk drive in a running cluster.
1. Does replacing the disk drive affects any LUN’s availability ...

晕倒,刚才没看到,老大,现在主要问题是VM找不到故障的硬盘了,所有更换硬盘之前是无法用VM的命令了。

论坛徽章:
0
20 [报告]
发表于 2008-06-03 17:46 |只看该作者
原帖由 maike_xiao 于 2008-6-3 17:41 发表


你看看后面没有控制器就是jbod,如果用命令行得看你的管理主机有没有装3000系列的管理软件 ~!


明白,没有控制器,那就应该是 jbod。谢谢!能问一下jbod是什么意思吗?