免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 1625 | 回复: 0
打印 上一主题 下一主题

3320的使用集锦 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-03-03 15:59 |只看该作者 |倒序浏览

3310/3320更换硬盘
如果是3310/3320需要手动scan一下新磁盘,3510会自动scan的!
3310可以改个参数实现Automatic Logical Drive Rebuild
Choose “view and edit Configuration parameters → Drive-side SCSI Parameters
→ Periodic Auto-Detect Failure Drive Swap Check Time.”
下面那个链接里面可以下手册,找Sun StorEdge 3000 Family Installation, Operation,
and Service Manual for the Sun StorEdge 3310 SCSI
Array.pdf这本书的第八章有介绍详细的更换硬盘步骤
[color="#0000ff"]http://www.sun.com/products-n-so
... ons/Workgroup/3310/
---------------------------------------------------------------
启用 Solaris 主机识别新设备和 LUN 的功能
默认情况下,Solaris 主机的每个 SCSI 目标只配置一个主机 LUN,这对 Sun StorEdge
3320 SCSI Array 是不够的。您需要编辑相应的板上 HBA 驱动器配置文件,以添加更
多的目标和 LUN。每个逻辑驱动器最多可以有 32 个 LUN,每个 Sun StorEdge 3320
SCSI Array 最多可以有 128 个 LUN。
驱动器配置文件包括 /kernel/drv/qus.conf、/kernel/drv/mpt.conf 和
/kernel/drv/glm.conf。编辑相应的 HBA 文件。
注意 –请勿使用编辑 /etc/system 文件的办法达到这个目的。尽管这样可获得所需
的结果,但是也可能导致与挂接在相同主机的其他存储设备的冲突。
注 –有关信息和使用语法,请参阅 driver.conf(4) 手册页。请参阅 HBA 发行说明
和 HBA 安装指南以获得具体的配置信息。
编辑了配置文件后,请重新引导主机使更改生效。
1. 编辑相应于 HBA 的 /kernel/drv/qus.conf 文件、/kernel/drv/glm.conf 文
件或 /kernel/drv/mpt.conf 文件以添加更多的目标和 LUN (每个逻辑驱动器最
多可以有 32 个 LUN,每个 Sun StorEdge 3320 SCSI Array 最多可以有 128 个
LUN)。
注 –如果该文件不存在,则使用下例所示的格式创建它。在第一行的 "Sun" 和
"StorEdge" 间留五个空格。
在仅使用 Sun StorEdge 3320 SCSI 设备的环境中,将以下示例文本添加到
/kernel/drv/qus.conf、/kernel/drv/glm.conf 或
/kernel/drv/mpt.conf 文件中:
在使用 Sun StorEdge 3310 和 3320 SCSI 设备的环境中,将以下示例文本添加到
/kernel/drv/qus.conf、/kernel/drv/glm.conf 或
/kernel/drv/mpt.conf 文件中:
device-type-scsi-options-list = “UN StorEdge 3320”
“E3320-scsi-options”
SE3320-scsi-options = 0x43ff8;
在使用 Sun StorEdge 3310 和 3320 SCSI 设备的环境中,将以下示例文本添加到
/kernel/drv/qus.conf、/kernel/drv/glm.conf 或
/kernel/drv/mpt.conf 文件中:
device-type-scsi-options-list =
"SUN StorEdge 3310", "SE33x0-scsi-options",
"SUN StorEdge 3320", "SE33x0-scsi-options";
SE33x0-scsi-options = 0x43ff8;
有关多种设备类型的更多信息,请参阅
scsi_get_device_type_scsi_options(9F) 手册页。
2. 重新启动主机以实现文件更改。
Solaris 8 操作系统需要在更改配置后重新引导,以创建设备文件并使 sd.conf 的更改
生效,但如果使用 Solaris 9 或 10 操作系统,则更改配置后不需要重新引导。
reboot -- -r
对于 Solaris 9 或 10 操作系统,编辑 sd.conf 后请使用如下命令创建设备文件。使用
此命令不必重新启动:
update_drv -f sd
devfsadm
执行 format 命令时将显示新 LUN。
3. 要显示新 LUN,请执行以下命令:
format

SCSI 体系结构
每个 RAID 阵列具有五个通道,其默认配置如下:
■ 通道 1 和 3 是连接到服务器的主机通道。可将所有 Sun StorEdge 3320 SCSI Array
主机通道重新分配为驱动器通道,以连接到扩展单元。
■ 通道 0 和 2 是驱动器通道,连接着 RAID 机架中的 12 个内部磁盘驱动器,这两个通
道还可用于向配置中添加扩展机架。也可将通道 2 重新分配为主机通道。但是在双
总线配置中,一定要将通道 2 分配为驱动器通道。
■ 通道 6 是冗余控制器通信 (RCCOM) 通道。一定要将通道 6 保留为专用的 RCCOM
通道。RCCOM 为冗余 RAID 阵列中两个控制器之间的通信提供通信通道。这种通
信允许控制器互相监视,还允许更新配置和控制高速缓存。
有关主机和驱动器的详细信息,请参阅第 4 章。

设备标识
位于阵列机架底边上、前盖下的标签指明了它是 JBOD 阵列还是 RAID 阵列。例如,
"3320 AC JBOD" 表示 3320 JBOD 阵列的交流电版本, "3320 DC JBOD" 表示 JBOD 阵
列的直流电版本,而 "3320 AC RAID" 则表示 RAID 阵列的交流电版本。类似地,可使
用 UNIX 命令(例如 probe-scsi-all)提供相似的信息, "A" 标志符表示 RAID 阵列,
"D" 标志符表示 JBOD 阵列中的磁盘。例如,"StorEdge 3320F D1170" 表示 SAF-TE 固
件版本号为 1170 的 JBOD 阵列,"StorEdge 3320F A1170" 表示 SAF-TE 固件版本号为
1170 的 Sun StorEdge 3320 SCSI RAID Array。
配置主机 COM 端口以连接 RAID 阵列
1. 使用空的调制解调器串行电缆将 RAID 阵列的 COM 端口连接到主机工作站的串行端
口。
包装箱中附带一条空的调制解调器串行电缆。
2. 将工作站上的串行端口参数设定为:
■ 38,400 波特
■ 8 位
■ 1 个停止位
■ 无奇偶校验
tip -38400 /dev/ttyb  上面的com口
按住键盘上的 Control 键(在有些键盘上缩写为 "Ctrl"),然后按键盘上的 L 字母键,
刷新屏幕

手动设置固定 IP 地址
1. 通过 I/O 控制器模块上的 COM 端口、或者通过连接到现有 IP 地址的远程登录会话,
访问该阵列。
2. 从控制器固件的“主菜单”中,选择 "view and edit Configuration parameters" →
"Communication Parameters" → "Internet Protocol (TCP/IP)"。
3. 选择显示的芯片硬件地址和 MAC 地址。
4. 选择 "Set IP Address" → "Address"。
5. 依次选择每个菜单选项,删除现有的条目,并键入所需的 IP 地址、子网掩码(如果未
自动提供的话)和网关地址。
如果您所在的网络使用 RARP 服务器设置 IP 地址,而您希望使用固定的 IP 地址,请
键入 RARP (而非 IP 地址),并且不要键入子网掩码或网关地址。如果您的网络使用
DHCP 服务器设置 IP 地址,而您希望使用固定的 IP 地址,请键入 DHCP (而非 IP 地
址),并且不要键入子网掩码或网关地址。
6. 按 Esc 键继续。
屏幕上将显示确认提示。
Change/Set IP Address ?
7. 选择 "Yes" 继续。
注 –必需将控制器复位以使该配置生效。
屏幕提示将控制器复位。
8. 选择 "Yes" 将控制器复位。
控制器需要花几分钟时间以格式化每个物理驱动器上一个小的存储扇区,之后才能成功
初始化逻辑驱动器。
通电顺序
a. 扩展单元
b. RAID 阵列
c. 主机计算机
3320 Disk Array is installed with 512MBytes SDRAM
Total channels: 5
Channel: 0 is a drive channel
Channel: 1 is a host channel, id: 0
Channel: 2 is a drive channel
Channel: 3 is a host channel, id: 1
Channel: 6 is a host channel, id: NA
Scanning channels. Please wait a few moments!
Preparing to restore saved persistent reservations. Type 'skip' to
skip:
请勿使用该实例底部所示的 skip 选项。此保留选项用于技术支持人员进行测试。
断电过程
1. 停止对阵列的所有 I/O 操作。
2. 用以下任一命令关闭控制器:
■ 固件应用程序中的 "Shutdown Controller" 命令 ("system Functions" →
"Shutdown controller")
■ Sun StorEdge CLI 的 "shutdown controller" 命令
3. 关闭两组电源/风扇模块。
启用 VERITAS DMP
1. 请至少将两个通道配置为主机通道(默认为通道 1 和 3),并在必要时添加更多的主机
ID。
2. 将主机电缆连接到步骤 1 中配置的 I/O 主机端口。
3. 将每个 LUN 映射到两个主机通道,以提供双路径的 LUN。
4. 将正确的字符串添加到 vxddladm 中,以便 VxVM 可将 LUN 作为多路径的 JBOD 进
行管理。
# vxddladm addjbod vid=SUN pid=”StorEdge 3320”
# vxddladm listjbod
VID PID Opcode Page Code Page Offset SNO length
================================================================
SEAGATE ALL PIDs 18 -1 36 12
SUN StorEdge 3320 18 -1 36 12
5. 重新引导主机。若要使这些更改生效,必须重新引导系统。
VERITAS Volume Manager ASL
VERITAS 提供了一个阵列软件库 (ASL),该库必须与 Volume Manager 软件安装在同
一主机系统上,以使该软件能够识别 Sun StorEdge 3320 SCSI array。
按照以下过程从 Sun 的 "Download Center" 下载 ASL 及附带的用于 Sun StorEdge
3320 SCSI Array 的安装指南。
1. 以超级用户身份登录到要连接该阵列的 Sun 服务器上。
2. 转到 Sun 的 "Download Center" 的 "All Products" 列表。
[color="#0000ff"]http://www.sun.com/software/download/allproducts.html
3. 在 "V" 标题下,单击 "VERITAS Volume Manager Array Support Libraries
(ASL)"。
4. 选择与您的平台相对应的链接。
5. 单击 "Download" 转到 "Sun Download Center"。
该页面显示了您选择下载的适用于您平台和语言的 "VERITAS Volume Manager Array
Support Library (ASL)" 产品。
6. 如果之前未注册,请进行注册。
a. 单击左侧栏底部的 "Register now" 链接。
b. 在注册页面键入所需的字段并单击 "Register"。
7. 登录。
a. 在左侧栏中键入您的 "Username" 和 "Password",然后单击 "Login"。
b. 在 "Terms of Use" 页面内,请阅读许可协议,单击 "Accept" 旁的 "Yes",然后单击
"Continue" 按钮。
8. 下载压缩的 ZIP 文件,该文件包含用于 Sun StorEdge 3320 SCSI Array 的 ASL 软
件包。
9. 用 unzip 命令解压缩该 zip 文件。
使用 Sun StorEdge Configuration Service 软件监视
使用 Sun StorEdge CLI 监视
Sun StorEdge CLI 支持 JBOD 阵列。然而,因为 JBOD 阵列不具有管理磁盘的 RAID
控制器,此命令行界面对它的支持仅限于以下几个命令:
■ about
■ download safte-firmware
■ exit
■ help
■ quit
■ select
■ set led
■ show access-mode
■ show configuration
■ show enclosure-status
■ show frus
■ show inquiry-data
■ show led-status
■ show safte-devices
■ version
阵列配置摘要
完成阵列的首次配置的典型步骤如下:
1. 建立串行端口连接。
2. 设置控制器的 IP 地址。
参阅第 189 页“设置 IP 地址”。
3. 确定顺序优化还是随机优化更适合于您的应用程序,并相应地配置阵列。
有关详细信息,请参阅第 24 页“高速缓存优化模式指导”。要了解如何配置 SCSI
阵列的优化模式,请参阅第 44 页“高速缓存优化模式 (SCSI)”,要了解如何配置
FC 或 SATA 阵列的优化模式,请参阅第 74 页“高速缓存优化模式(FC 和
SATA)”。
4. 检查物理驱动器的可用性。
对于 SCSI 阵列,请参阅第 46 页“检查物理驱动器的可用性”。对于 FC 或 SATA
阵列,请参阅第 75 页“物理驱动器状态”。
5. (可选)将主机通道配置为驱动器通道。
对于 SCSI 阵列,请参阅第 48 页“通道设置”。对于 FC 或 SATA 阵列,请参阅第
78 页“通道设置”。
6. 对于光纤通道或 SATA 阵列,确认或更改光纤连接选项(点对点或回路)。
有关配置光纤连接协议的步骤,请参阅第 26 页“光纤连接协议指导”和第 85 页
“光纤连接协议”。
7. 修改或添加主机通道上的主机 ID。
对于 SCSI 阵列,请参阅第 50 页“添加或删除唯一的主机 ID”。对于 FC 或 SATA
阵列,请参阅第 82 页“添加或删除唯一的主机 ID”。
只有将控制器复位后,分配给控制器的 ID 才会生效。
8. 删除默认的逻辑驱动器,然后按照需要创建新的逻辑驱动器。
对于 SCSI 阵列,请参阅第 43 页“删除逻辑驱动器”和第 51 页“创建逻辑驱动
器”。对于 FC 或 SATA 阵列,请参阅第 73 页“删除逻辑驱动器”和第 86 页“创
建逻辑驱动器”。
9. (可选)仅在双控制器配置中,可将逻辑驱动器分配给辅助控制器以便在两个控制器
之间进行负载均衡。
对于 SCSI 阵列,请参阅第 60 页“控制器分配”。对于 FC 或 SATA 阵列,请参阅
第 94 页“控制器分配”。
10. (可选)对逻辑驱动器进行分区。
对于 SCSI 阵列,请参阅第 61 页“分区”。对于 FC 和 SATA 阵列,请参阅第 96 页
“分区”。
11. 将每个逻辑驱动器分区映射为主机通道上的一个 ID。
有关 SCSI 阵列的更多信息,请参阅第 63 页“将分区映射到主机 LUN”
12. (可选)创建主机 LUN 过滤器并将其应用到 FC 或 SATA 逻辑驱动器。
对于 FC 和 SATA 阵列,请参阅第 98 页“将分区映射到主机 LUN”。
13. 复位控制器。
至此,您便完成了整个配置过程。
14. 将配置保存到磁盘。
参阅第 69 页“将配置 (NVRAM) 保存到磁盘”。
15. 确保完成 RAID 阵列与主机之间的电缆连接。
请参阅阵列的《Sun StorEdge 3000 系列安装、操作和维护手册》。
初次配置 SCSI 阵列
查看逻辑驱动器配置 从 "Main Menu" 中选择 "view and edit Logical drives",以显示逻辑驱动器状态表。
查看通道配置  从 "Main Menu" 中选择 "view and edit channelS",
删除逻辑驱动器 要为某逻辑驱动器分配不同的 RAID 级别或不同的驱动器集,或更改本地备用驱动器,
您必须取消映射并删除该逻辑驱动器,然后创建新的逻辑驱动器
取消映射并删除逻辑驱动器
1. 从 "Main Menu" 中选择 "view and edit Host luns",以显示通道和主机 ID 的列表。
2. 从该列表中选择通道和主机 ID 组合。
屏幕上会显示通道和主机 ID 的列表。您可能需要滚动该列表来显示某些通道和主机
ID。
3. 选择某个主机 LUN,然后选择 "Yes" 以取消从该通道/主机 ID 到该主机 LUN 的映射。
4. 重复步骤3 以取消映射其余所有已映射到您要删除的逻辑驱动器的主机 LUN。
5. 按下 Escape 键返回 "Main Menu"。
6. 从 "Main Menu" 中,选择 "view and edit Logical drives"。
7. 选择您要取消映射并删除的逻辑驱动器。
8. 选择 "Delete logical drive",然后选择 "Yes" 确认该删除操作(如果删除该逻辑驱动
器是安全的)。
高速缓存优化模式 (SCSI)
检验优化模式
1. 从 "Main Menu" 中选择 "view and edit Configuration parameters" → "Caching
Parameters"。
顺序 I/O 是默认的优化模式。(write-Back Cache Enable; Optimization for Random I/O;Periodic Cache Flush Time-Disable)
2. 如果接受上面显示的优化模式,请按 Escape 键。
更改优化模式
创建逻辑驱动器之后,如果没有删除所有这些逻辑驱动器,您就无法使用该 RAID 固件
来更改该优化模式。但是,在存在逻辑驱动器的情况下,您可以使用 2.0版(或更高版
本)的 Sun StorEdge Configuration Service 或者 Sun StorEdge CLI set cacheparameters
命令来更改该优化模式。有关详细信息,请参阅《Sun StorEdge 3000 系
列 Configuration Service 用户指南》中的“升级配置”一章,以及《Sun StorEdge
3000 系列 CLI 2.0 用户指南》。
如果没有删除所有的逻辑驱动器,屏幕会显示一条消息通知您这一要求,并且您将不能
更改该优化模式。有关删除逻辑驱动器的步骤,请参阅第 43 页“删除逻辑驱动器”。
1. 从 "Main Menu" 中选择 "view and edit Configuration parameters" → "Caching
Parameters" 以显示当前的优化模式。
2. 按照需要选择 "Optimization for Sequential I/O" 或 "Optimization for Random
I/O"。
如果没有删除所有的逻辑驱动器,屏幕会显示一条消息通知您这一要求,并且您将不能
更改该优化模式。
3. 选择 "Yes",以便将该优化模式由 "Sequential I/O" 更改为 "Random I/O",或者由
"Random I/O" 更改为 "Sequential I/O"。
屏幕会提示您复位该控制器:
4. 选择 "Yes" 将控制器复位。
物理驱动器状态
1. 从 "Main Menu" 中,选择 "view and edit Drives" 以显示所有已安装的物理驱动器的
列表。
2. 使用箭头键在该表中滚动以检查是否已列出了所有已安装的驱动器。
3. 要查看有关某驱动器的更多信息:
a. 选择该驱动器。
b. 选择 "View drive information"。
配置通道模式
配置通道模式时,可应用以下规则:
■ 至少必须拥有一个主机通道。
■ 务必将通道 0 保留为专用的驱动器通道。
■ 可将通道 1、2 和 3 配置为主机或驱动器通道。在双总线配置中,通道 2 必须是驱动
器通道。
■ 在双总线配置中,您只能更改通道 3 上的模式。
■ 务必将通道 6 保留为专用的 RCCOM (冗余控制器通信)通道。
1. 从 "Main Menu" 中选择 "view and edit channelS",以显示通道状态表
2. 选择要修改的通道,将会显示一个通道选项菜单。
3. 选择 "channel Mode" 以将该通道由主机更改为驱动器,或由驱动器更改为主机,然后
选择 "Yes" 确认该模式更改操作。
NOTICE: Change made to this setting will NOT take effect until the
controller is RESET. Prior to resetting the controller, operation
may not proceed normally. Do you want to reset the controller now?
(注意:只有删除所有逻辑驱动器并将该控制器复位后,所作的更改才能生效。如果不复
位该控制器,该操作可能无法继续进行下去。是否复位该控制器?)
4. 选择 "Yes" 将控制器复位。
主机通道 ID
主机通道 ID 标识了连接到该主机的控制器。有些应用程序要求给主机通道分配特殊的
ID 以识别该阵列。第 18 页“默认通道配置”中的表 3-1 显示了 Sun StorEdge 3310
SCSI Array 和 Sun StorEdge 3320 SCSI Array 的默认主机通道 ID。
每个主机 ID 最多拥有 32 个分区,它们会被映射到总数不超过 128 个的 LUN。这些
默认的主机通道 ID 设置最多可以映射 64 个 LUN。因此要映射多达 128 个的 LUN,
您必须添加主机 ID。至少需要 4 个主机 ID,但最多可支持 6 个主机 ID。(有关映射
128 个 LUN 的详细信息,请参阅第 143 页“在一个 SCSI 阵列上规划 128 个 LUN
(可选)”。)
每个主机通道均拥有唯一的主 ID 和可用的辅助 ID。您可以:
■ 编辑每个主机 ID,以更改主机显示的每个控制器主机通道的 ID。要更改 ID,您必
须先删除它,然后添加新的 ID。
■ 添加主机 ID (向通道 1 和 3 添加第二个主机 ID,如果您将通道 2 用作主机通道,
还要添加更多的主机 ID)。
注 –通道 ID 值的范围为:0 ~ 15。
添加或删除唯一的主机 ID
1. 从 "Main Menu" 中,选择 "view and edit channelS"。
2. 选择要添加 ID 的主机通道。
3. 选择 "view and edit scsi Id"。
如果该主机通道已配置了主机 ID,则会将它们显示出来。如果还没有配置,则会显示
以下消息。
4. 如果已为该通道分配了主机 ID,请选择某个 ID 并按 Return 键查看用于添加或删除
SCSI ID 的菜单。
5. 要添加 ID,请选择 "Add Channel SCSI ID"。要删除 ID,请选择 "Delete Channel
SCSI ID"。
6. 如果打算添加 ID,请从该列表选择某个控制器以显示 SCSI ID 列表。如果打算删除
ID,请选择 "Yes" 删除此 ID。
7. 如果打算添加 ID,请从该列表选择某个 ID,然后选择 "Yes" 以确认该操作。
8. 如果您只打算更改一个通道 ID,请在下列确认消息中选择 "Yes" 将控制器复位。
9. 如果您打算更改多个通道 ID,则在更改完所有 ID 之后再将该控制器复位。
只有将控制器复位后配置更改才能生效。
创建逻辑驱动器
如第 17 页“默认逻辑驱动器配置”中所述,该 RAID 阵列已预先配置了 RAID 0 逻辑
驱动器。默认情况下,每个逻辑驱动器均由单个分区组成。
本节介绍了如何修改 RAID 级别或添加逻辑驱动器。按照这些步骤,您可配置出包含一
个或更多基于所需 RAID 级别的物理驱动器的逻辑驱动器,以及将该逻辑驱动器划分为
若干个附加的分区。
如果您不使用联机初始化,则请确保有足够的时间来创建逻辑驱动器。创建一个 2 TB
的 RAID 5 逻辑驱动器所花费的时间:
■ 对于 Sun StorEdge 3310 SCSI Array 和 Sun StorEdge 3510 FC Array,可能多达
2.25 小时
■ 对于 Sun StorEdge 3511 SATA Array,则可能多达 10.3 小时
更改柱面和磁头设置
1. 选择 "view and edit Configuration parameters" → "Host-Side SCSI Parameters" →
"Host Cylinder/Head/Sector Mapping Configuration" → "Sector Ranges -" →
"Variable",然后选择 "Yes" 确认您的选择。
2. 选择 "Head Ranges -" → "64 Heads",然后选择 "Yes" 确认您的选择。
3. 选择 "Cylinder Ranges -" → "

创建逻辑驱动器
1. 从 "Main Menu" 中,选择 "view and edit Logical drives"。
已取消分配的逻辑驱动器所显示的 RAID 级别为 "NONE"
2. 选择第一个可用的已取消分配的逻辑驱动器 (LG)。
3. 出现 "Create Logical Drive?" 提示时,请选择 "Yes" 确认您的选择,接着会显示一个
下拉列表列出各种受支持的 RAID 级别。
4. 从该列表中选择一个分配到该逻辑驱动器的 RAID 级别。
注 –以下步骤以 RAID 5 作为实例。
5. 从可用物理驱动器的列表中选择您想包含在该逻辑驱动器中的驱动器。
必须为选中的 RAID 级别选择其所需的最少驱动器数量。
■ RAID 3 和 RAID 5 最少需要三个物理驱动器。
■ RAID 0 最少需要两个物理驱动器。
■ RAID 1 最少需要两个物理驱动器。必须以两个为增量添加附加的驱动器。
为了获得冗余效果,您可以创建一个逻辑驱动器,让它包含的驱动器分布在不同的通道
上。然后,您可以在每个逻辑驱动器上创建几个分区。在 RAID 1 或 RAID 0+1 配置
中,您为逻辑驱动器选择物理驱动器的顺序,将决定这些物理驱动器将被分配到哪一个
通道。如果您想使驱动器镜像到两个通道,则请按适当的顺序选择它们。例如:
■ 您选择的第一个驱动器被分配到通道 2, ID0。
■ 您选择的第二个驱动器被分配到通道 0, ID0。
■ 您选择的第三个驱动器被分配到通道 2, ID1。
■ 您选择的第四个驱动器被分配到通道 0, ID1。
a. 使用向上和向下箭头键并按 Return 来选择您想包含在该逻辑驱动器中的驱动器。
星号标记 (*) 显示在每个选中的物理驱动器的 "Chl" (通道)栏中。
b. 要取消选择某个驱动器,可在选中的驱动器上再次按 Return 键。
标记该驱动器的星号将立即消失。
c. 在为该逻辑驱动器选择了所有的物理驱动器之后,按 Escape 显示逻辑驱动器选项菜
单。
屏幕上将显示数个可选的菜单选项。您可以选择这些菜单选项,定义要创建的逻辑
驱动器所涉及的各个方面:
■ "Maximum Drive Capacity" 菜单选项可使您指定逻辑驱动器的大小。
■ "Assign Spare Drives" 菜单选项可使您指定一个本地备用驱动器,如果在您正在
创建的逻辑驱动器中某个现有的物理驱动器出现缺陷,您就可使用此驱动器。
■ "Disk Reserved Space" 菜单选项显示了用于存储逻辑驱动器元数据的保留空间的
大小。在可以删除或更改保留空间大小时,请勿进行此操作。有关更多信息,请
参阅第 175 页“指定磁盘保留空间”。
■ "Logical Drive Assignments" 菜单选项可以将正在创建的逻辑驱动器分配到主控
制器或辅助控制器。
■ "Write Policy:" 菜单选项可以为正在创建的逻辑驱动器设置高速缓存写策略。
■ "Initialize Mode:" 菜单选项可以指定对正在创建的逻辑驱动器是进行联机初始
化,还是进行脱机初始化。
■ "Stripe Size:" 菜单选项可以为正在创建的逻辑驱动器设置存储条大小。
本节其余部分将介绍这些菜单选项。
6. (可选)按照以下步骤设置逻辑驱动器的最大容量:
a. 选择 "Maximum Drive Capacity"。
注 –更改最大驱动器容量会减小逻辑驱动器的大小,并遗留一些未使用的磁盘空间。
b. 为每一个作为创建该逻辑驱动器一分子的物理驱动器键入最大容量。
逻辑驱动器应由容量相同的物理驱动器组成。逻辑驱动器可以使用每个物理驱动器
的容量,只能达到所有物理驱动器中容量最小的那个驱动器的容量。
7. (可选)按照以下步骤从未使用物理驱动器列表中添加本地备用驱动器:
a. 选择 "Assign Spare Drives" 显示可以用作本地备用的可用物理驱动器的列表。
注 –创建逻辑驱动器时无法创建全局备用驱动器。
注 –在 NRAID 或 RAID 0 (无数据冗余或奇偶校验)中创建的逻辑驱动器不支持备用
驱动器重建。
此处选择的备用驱动器是本地备用驱动器,它将自动替换此逻辑驱动器中任何出现
故障的磁盘驱动器。对于其他任何逻辑驱动器,本地备用驱动器均不适用。
b. 从该列表中选择物理驱动器来用作本地备用驱动器。
c. 按 Escape 键返回到逻辑驱动器的选项菜单。

控制器分配
默认情况下会自动将这些逻辑驱动器分配到主控制器。在双控制器阵列中,如果将一
半逻辑驱动器分配到辅助控制器,则由于数据通信的重新分布,最大速度和性能会有
所提高。
要平衡两个控制器之间的工作负载,可在主控制器(显示为主 ID 或 PID)和辅助控制
器(显示为辅 ID 或 SID)之间分布逻辑驱动器。
更改控制器分配
1. 从 "Main Menu" 中,选择 "view and edit Logical drives"。
2. 选择需要重新分配的驱动器。
3. 选择 "logical drive Assignments",然后选择 "Yes" 确认重新分配操作。
可从 "view and edit Logical drives" 屏幕中看到重新分配的结果。LG 编号前面的 "P",
比如 "P0",表示已将该逻辑驱动器分配到主控制器。LG 编号前面的 "S" 表示已将该逻
辑驱动器分配到辅助控制器。
▼ 分配逻辑驱动器名称(可选)
1. 从 "Main Menu" 中,选择 "view and edit Logical drives"。
2. 选择某个逻辑驱动器。
3. 选择 "logical drive Name"。
4. 在 "New Logical Drive Name" 字段中键入要分配的逻辑驱动器名称,然后按 Return
键保存该名称。
分区
可将逻辑驱动器分成多个分区,或将整个逻辑驱动器用作一个单一分区。您最多可以配
置 32 个分区和 128 个 LUN 分配。有关设置 128 个 LUN 的原则,请参阅第 143 页
“在一个 SCSI 阵列上规划 128 个 LUN (可选)”。

分区逻辑驱动器(可选)
1. 从 "Main Menu" 中,选择 "view and edit Logical drives"。
2. 选择要进行分区的逻辑驱动器。
3. 选择 "Partition logical drive"。
如果该逻辑驱动器尚未分区,则显示以下警告:
This operation may result in the LOSS OF ALL DATA on the Logical
Disk.
Partition Logical Drive?
(此操作可能会导致逻辑磁盘上的所有数据丢失。
是否要对逻辑驱动器进行分区?)
4. 选择 "Yes" 进行确认。
屏幕将显示此逻辑驱动器上的分区列表。如果该逻辑驱动器尚未分区,则列出的所有逻
辑驱动器容量都显示为 "partition 0"。
5. 选择一个分区。
屏幕将显示分区大小对话框。
6. 为选中的分区输入想要的大小。
屏幕会显示以下警告:
This operation will result in the LOSS OF ALL DATA on the partition.
Partition Logical Drive?
(此操作将导致丢失该分区上的所有数据。
是否对该逻辑驱动器进行分区?)
7. 选择 "Yes" 进行确认。
该逻辑驱动器的剩余容量会自动分配到下一分区。在下面的实例中,输入了 20000 MB
的分区大小;剩下的 20000 MB 存储空间自动分配到新建分区下面的分区。
8. 重复步骤5 到步骤7 对剩下的逻辑驱动器容量进行分区。
有关删除分区的详细信息,请参阅第 115 页“删除逻辑驱动器分区”。
将分区映射到主机 LUN
一个分区就是逻辑驱动器的一部分,对于访问这一分区的任何主机,它就好似一个物理
驱动器。对于 Sun StorEdge 3310 SCSI Array 和 Sun StorEdge 3320 SCSI Array,每个
逻辑驱动器可以最多创建 32 个分区。因为重新初始化主机总线后,主机总线适配器
(HBA) 需要能够识别这些分区,因此每个分区均必须映射到一个主机 LUN (逻辑单元
编号)。
通道 ID 代表了 HAB 与该阵列之间的物理连接。主机 ID 是分配给该通道的标识符,以
便该主机能够识别这些 LUN。下图显示了主机 ID 与 LUN 之间的关系。
在已映射的主机通道上,所有主机都可以完全访问映射到该通道中 LUN 的所有分区。
要在主机和分区之间提供冗余连接,请将该分区映射到连接该主机的两个主机通道上的
LUN。每个 LUN 只能映射一个分区。
注 –在修改分区时,必须首先取消到 LUN 的映射。
映射逻辑驱动器分区
1. 从 "Main Menu" 中,选择 "view and edit Host luns"。
屏幕将显示可用通道、ID、及其相关控制器的列表。
2. 在主控制器上选择通道和主机 ID。
3. 如果显示了 "Logical Drive" 和 "Logical Volume" 菜单选项,请选择 "Logical Drive"
来显示 LUN 表。
5. 选择要映射到选中的 LUN 的逻辑驱动器 (LD)。
将显示分区表。
8. 重复步骤4 到步骤7,以将其他分区映射到此通道和逻辑驱动器上的主机 LUN。
9. 按 Escape 键。
10. 如果对冗余配置进行 LUN 映射,请重复步骤2 到步骤7 以将分区映射到主机 LUN
(带有分配到主控制器的逻辑驱动器上的主机 ID)。
在将分区映射到冗余配置中的两个通道时,分区表 "Partition" 栏中的数字显示为星号
(*),以表示此分区映射到两个 LUN。
注 –如果使用的是基于主机的多路径软件,则将每个分区映射到两个或更多的主机
ID,以便在分区与主机之间可使用多条路径。
11. 重复步骤2 到步骤10 将主机映射到辅助控制器。
12. 检查每个 LUN 的唯一映射(唯一的 LUN 编号、唯一的 DRV 编号,或唯一的分区编
号):
a. 从 "Main Menu" 中,选择 "view and edit Host luns"。
b. 选择适当的控制器和 ID,然后按 Return 键以查看 LUN 信息。
被映射的 LUN 在主机 LUN 分区窗口显示一个数字。
13. 在所有的主机 LUN 都被映射后,将更新后的配置保存到非易失性存储器。有关详细信
息,请参阅第 69 页“将配置 (NVRAM) 保存到磁盘”。
14. (仅适用于 Solaris 操作系统)为了使 Solaris 操作系统能够识别 LUN,首先您必须使
用 format (1M) 实用程序的 Auto configure 选项手动写该标签,如第 68 页“给
LUN 加标签”中所述。
给 LUN 加标签
为了使 Solaris 操作系统能够识别 LUN,首先您必须使用 format (1M) 命令的 Auto
configure 选项手动写标签。
给 LUN 加标签
1. 在数据主机上,在 root 提示符处键入 format。
2. 出现提示时指定磁盘号。
3. 出现下面的提示时,键入 Y,然后按 Return:
将显示 "FORMAT MENU"。
4. 键入 type 选择驱动器类型。
5. 键入 0 选择 "Auto configure" 菜单选项。
不论 type 选项显示的是哪种驱动器类型,都选择 Auto configure 菜单选项。
6. 当提示是否继续时,键入 label 并按 y。
Solaris 操作系统设备文件
按照下列步骤操作,来为新映射的 LUN (在 Solaris 8 和 Solaris 9 操作系统主机上)
创建设备文件。
有关操作系统的更多信息,请参阅 Sun StorEdge 3000 系列阵列的“安装、操作和维
护手册”。
▼ 为新映射的 LUN 创建设备文件
1. 要创建设备文件,请键入:
# format
Disk not labeled. Label it now? Y
format> label
Ready to label disk, continue? y
# /usr/sbin/devfsadm -v
2. 要显示新的 LUN,请键入:
# format
3. 如果 format 命令无法识别新映射的 LUN,请执行配置重新引导:
# reboot -- -r
将配置 (NVRAM) 保存到磁盘
控制器配置信息存储在非易失性 RAM (NVRAM) 中。将这些信息保存后,它们存储在
已配置为逻辑驱动器的所有驱动器的磁盘保留空间中。无论何时您要更改该阵列的配
置,都请备份一下这些控制器配置信息。
将 NVRAM 控制器配置保存到文件,可为控制器配置信息(例如通道设置、主机 ID和
高速缓存配置)提供备份。它不能保存 LUN 映射信息。NVRAM 配置文件可以恢复所
有配置设置,但不能重建逻辑驱动器。
注 –必须存在一个逻辑驱动器,以便控制器能够将 NVRAM 内容写在上面。
● 选择 "system Functions" → "Controller maintenance" → "Save nvram to disks",然
后选择 "Yes" 将 NVRAM 内容保存到磁盘。
屏幕上的确认提示显示已成功保存 NVRAM 信息。
要存储该配置,请参阅第 246 页“从磁盘恢复配置 (NVRAM)”。
如果希望保存与恢复所有的配置数据,包括 LUN 映射信息,则除了将 NVRAM 控制
器配置保存到磁盘之外,另请使用 Sun StorEdge Configuration Service 或 Sun
StorEdge CLI。用此种方法保存的信息能够重建所有逻辑驱动器,因此可用于将一个阵
列的配置完全复制到另一个阵列。
               
               
               

本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请点:http://blog.chinaunix.net/u1/54951/showart_488503.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP