[color="#6600ff"]        系统开、关机和PDC简介......

系统启动阶段的操作可用下述流程图来概括

一般地说,系统开关机应严格遵循以下步骤:
-> 开机顺序:
1) 打开总电源。
2) 打开计算机机柜电源
3) 打开外部设备电源.(如磁盘阵列,磁带库等)
对于FC60/SC10,务必按照以下步骤开机:
A,先打开所有SC10的电源;
B,待自检完成后(约3~5分钟),再打开FC60的电源;
4) 最后打开主机电源.
-> 关机顺序:
1) 进行操作系统的关闭(shutdown -h -y 0)
2) 关闭主机电源.
3) 关闭外设电源.(如磁盘阵列,磁带库等)
对于FC60/SC10,请务必按照以下步骤关机:
A,主机shutdown后1分钟,待write cache中的信息回写
到硬盘上后,先关闭FC60(controller module)的电源;
B,再关闭所有SC10的电源;
(切记:严禁在关闭FC60之前,先行关闭SC10,否则可能引起数据丢失)
4) 关闭其他设备电源和机柜电源;
5) 最后关闭总电源。
在启机过程中,当Console上出现10秒中断时,若敲击任一键,则启动过程将停在如下状态下:
main menu>
这就是所谓的 PDC ( Processor Denpendent Code )。在该状态下,系统管理员 可完成如下管理工作:
1. 查看Primary,Alternate Boot Path
main menu> pa
就会列出 Primary,Alternate Path。
2. 搜寻硬盘等可Boot机设备
main menu>sea
系统会列出所有可由它控制的硬盘的硬件地址及CD-ROM、DDS和Build-in Lan的硬件地址。所以,有时可用此方式判断系统不能boot机是否与根盘有关。
3. 进单用户
main menu>bo pri
interact with ISL? yes
ISL>hpux -is
4. 检查HPMC代码
象诸如CPU、内存、总线等的硬件故障,都会产生HPMC(high priority Mechine Check ) Code,那么查看的方法是:
Main Menu>ser
Service Menu>pim
如遇硬件问题,您打电话到惠普响应中心,硬件工程师极有可能请您帮助获得HPMC Code。
5. 继续启动过程
Main Menu>bo pri
Interact with ISL? no
6. 如何观察系统启动时行自检的相应信息
a、 系统启动时的自检信息反映出自检的过程和结果,在主机的液晶屏上可以看到这些信息,比如“7XXX”,一般表示和内存有关的信息。这些信息都可以查阅有关的手册得知其具体的意 义。
如果自检失败,相应的信息就会停留在主机的液晶屏上,根据这个信息就可以知道失败的原因。
b、 机器启动之后,在CTRL+B的SL命令可以看到最后50个信息,但是,随着CHASSIS信息的不断显示,自检信息就会被冲掉。因此,系统启动之后,这些信息就看不到了。
c、 引导过程到硬盘时,会有配置硬件的信息,这些信息可以通过“#dmesg”命令和/usr/adm/syslog/syslog.log文件看到,相应运行级调用的shell程序过程可以在“ /etc/rc.log”中看到。


本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请点:http://blog.chinaunix.net/u/2063/showart_6190.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP