v
适用机型:
所有服务器
文档内容:
    不正确的拆除在 ServeRAID 适配器控制着的热插拔硬盘可能会造成操作系统的崩溃,或者数据丢失、硬盘毁坏等不可预见的结果。
    在拆除热插拔硬盘之前,用 ServeRAID Manger 或者 "ipsend devinfo" 命令来确定硬盘当前的状态,然后,根据不同的状态,选择相应的过程来降速并拆除硬盘(热备状态HSP,SHS有两种方法)
    RDY (Ready) - 当前状态下,硬盘并没有停止旋转,在拆除硬盘之前,必须使硬盘停转。轻轻的把硬盘的提手完全放开,但不要把移动硬盘,等待至少20秒使硬盘停止旋转,然后小心的把硬盘取出,注意不要震动或者磕碰硬盘。在安装新的硬盘之前,至少再等待30秒钟。
    EMP (Empty) - 从理论上讲,EMPty 状态表示没有硬盘安装在相应的拖架,但如果硬盘确实安装了,可以安装下面的方法来拆除。当前状态下,硬盘并没有停止旋转,在拆除硬盘之前,必须使硬盘停转。轻轻的把硬盘的提手完全放开,但不要把移动硬盘,等待至少20秒使硬盘停止旋转,然后小心的把硬盘取出,注意不要震动或者磕碰硬盘。在安装新的硬盘之前,至少再等待30秒钟。
    ONL (Online) - 用 ServeRAID Manager(在物理硬盘上点右键,然后选择"Set drive state to defunct")或者用 "ipssend setstate" 命令把硬盘标为 defunct 的状态。确认硬盘已经被标为 DDD 的状态,等待至少20秒钟使硬盘停止降速并使磁头复位,轻轻的把硬盘的提手完全放开,然后小心的把硬盘取出,注意不要震动或者磕碰硬盘。在安装新的硬盘之前,至少再等待30秒钟。如果逻辑驱动器是处于 critical 状态而不是 offline,当新的硬盘安装后会自动进行重建
     HSP (Hot Spare) 方法#1 使用 ServeRAID Manager - 使用 ServeRAID Manager 删除热备(在物理盘上点右键,然后选择 "Delete hotspare")。确认硬盘显示为 Ready 状态。注意:当前状态下,硬盘并没有停止旋转,在拆除硬盘之前,必须使硬盘停转。轻轻的把硬盘的提手完全放开,但不要把移动硬盘,等待至少20秒使硬盘停止旋转,然后小心的把硬盘取出,注意不要震动或者磕碰硬盘。在安装新的硬盘之前,至少再等待30秒钟。
    HSP (Hot Spare) 方法#2 使用 ipssend 命令 - 使用命令 "ipssend setstate DHS" 把热备的硬盘标为 defunct,用命令 "ipssend devinfo" 确认硬盘的状态是 DHS,然后等待至少20秒钟使硬盘停止降速并使磁头复位,轻轻放开硬盘的提手,小心的把硬盘取出,注意不要震动或者磕碰硬盘。在安装新的硬盘之前,至少再等待30秒钟。
    SHS (Standby Hot Spare) 方法#1 使用 ServeRAID Manager - 使用 ServeRAID Manager 删除热备(在物理盘上点右键,然后选择 "Delete hotspare")。确认硬盘显示为 Ready 状态。轻轻的把硬盘的提手完全放开,但不要把移动硬盘,等待至少20秒使硬盘停止旋转,然后小心的把硬盘取出,注意不要震动或者磕碰硬盘。在安装新的硬盘之前,至少再等待30秒钟。
    SHS (Standby Hot Spare) 方法#2 使用 ipssend 命令 - 使用命令 "ipssend setstate DHS" 把热备的硬盘标为 defunct,用命令 "ipssend devinfo" 确认硬盘的状态是 DHS,然后等待至少20秒钟使硬盘停止降速并使磁头复位,轻轻放开硬盘的提手,小心的把硬盘取出,注意不要震动或者磕碰硬盘。在安装新的硬盘之前,至少再等待30秒钟。
    DDD (Defunct Disk Drive) 或者 DHS (Defunct Hot Spare) - 从硬盘被标为 DDD 或者 DHS 开始,等待至少20秒钟使硬盘停止降速并使磁头复位,之后,轻轻放开硬盘的提手,小心的把硬盘取出,注意不要震动或者磕碰硬盘。在安装新的硬盘之前,至少再等待30秒钟。如果逻辑驱动器不是 offline,当新硬盘安装之后,就会自动进行重建。
    RBL (Rebuilding) - 使用 "ipssend setstate" 命令把硬盘的状态标为 defunct,使用 ServeRAID Manager 或者 "ipssend devinfo" 命令确认硬盘的状态是 defunct(DDD),然后等待至少20秒钟使硬盘停止降速并使磁头复位,之后,轻轻放开硬盘的提手,小心的把硬盘取出,注意不要震动或者磕碰硬盘。在安装新的硬盘之前,至少再等待30秒钟。如果逻辑驱动器不是 offline,当新硬盘安装之后,就会自动进行重建。



本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请点:http://blog.chinaunix.net/u2/66684/showart_1077246.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP