免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 7463 | 回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于禁用dell的raid卡电池自动重复充放电 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-07-30 13:58 |只看该作者 |倒序浏览
看手册说是默认最多90天重复充电一次,一般是45天自动学习(auto learn),然后决定是否要充电。
我的问题是:充电时,电量低于某个级别后,write cache策略就会改成Writethrough,严重影响i/o性能,因此我希望能将autolearn功能disabled掉,然后手工选择在负载较低时刻控制充放电时间。参照手册,编辑如下配置文件:
autoLearnPeriod=7776000sec
nextLearnTime=278437336sec
learnDelayInterval=0hour
autoLearnMode=1

运行megacli命令:
MegaCli -adpbbucmd -SetBbuProperties -f bbu.cfg -aall
                                    
Adapter 0: Set BBU Properties Failed.

可以看到,失败了,但为何失败无法理解,各位大侠帮忙看下

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-07-31 13:47 |只看该作者
竟然没人理

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-08-15 15:20 |只看该作者

回复 #1 yejr 的帖子

DELL PERC6 的RAID控制卡可以设置为无电池强制回写模式(Force WB with no battery),这样的话电池不存在或低电量时回写策略就不会由默认的回写式(write back)转变为直写式(write through)了。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-08-15 15:21 |只看该作者

回复 #3 rudeyyao 的帖子

和DELL服务器有关的你可以发到DELL的支持网站上,那里解决问题更有针对性一些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP