免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2508 | 回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[故障求助] 7133报错BD797922 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-08-20 10:41 |只看该作者 |倒序浏览
msmp2:/#errpt -a
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SSA_ENCL_ERR1
IDENTIFIER:     BD797922

Date/Time:       Wed Aug 20 09:00:11
Sequence Number: 6009
Machine Id:      000C167F4C00
Node Id:         msmp2
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   enclosure0
Resource Class:  container
Resource Type:   ses
Location:        00-00-082F
VPD:
        Part Number.................9L1850
        Serial Number...............292C082F
        EC Level....................000000R000
        Manufacturer................IBM053
        ROS Level and ID............0020
        Device Specific.(Z0)........DISPLAY=082F
        Device Specific.(Z1)........BYPASS1_16= 09L5580
        Device Specific.(Z2)........BYPASS4_5= 09L5580
        Device Specific.(Z3)........BYPASS8_9= 09L5580
        Device Specific.(Z4)........BYPASS12_13= 09L5580
        Device Specific.(Z5)........FAN1=09L2794
        Device Specific.(Z6)........FAN2=09L2794
        Device Specific.(Z7)........FAN3=09L2794
        Device Specific.(Z........PSU1=09L4299
        Device Specific.(Z9)........PSU2=09L4299
        Device Specific.(ZA)........CTRL= 27H0641
        Device Specific.(ZB)........OPERATOR= 08L7924

Description
SUBSYSTEM FAILURE

Probable Causes
SUBSYSTEM

Failure Causes
SUBSYSTEM

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
SENSE DATA
0802 3100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
---------------------------------------------------------------------------

ssa_diag -l ssa0 输出ssa0 SRN 301C0

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-08-20 15:43 |只看该作者
A health check has reported that one or more
disk drive modules have detected the loss of redundant
power or cooling.
检查电源、风扇,diag里面看看Enclosure Environment的状态,以及阵列链路的状态

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-08-20 16:05 |只看该作者
面板上有錯誤信息嘛? 再看看風扇是否有故障?

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-08-22 01:48 |只看该作者
SENSE DATA
0802 3100 0000          通过802310确认为1号风扇故障,现场也确认

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2008-08-22 09:53 |只看该作者
可以結案了。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2008-08-22 10:20 |只看该作者
SENSE DATA
0802 3100 0000          通过802310确认为1号风扇故障,现场也确认

这个是怎么看出来的 呵呵