免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
123下一页
最近访问板块 发新帖
查看: 12681 | 回复: 23
打印 上一主题 下一主题

[故障求助] AIX 报CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER F 是什么问题!急 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-09-12 11:58 |只看该作者 |倒序浏览
AIX 5.2 CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER F 报这个错是什么问题??麻烦达人速度讲解下!急~~在线等答案

论坛徽章:
1
荣誉版主
日期:2011-11-23 16:44:17
2 [报告]
发表于 2008-09-12 12:25 |只看该作者
errpt
errpt -aj ErrorID

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-09-12 12:28 |只看该作者

回复 #1 linhao9988 的帖子

Description
CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER FAILS

Probable Causes
USER DISABLED CACHE MIRRORING FOR THIS LUN

User Causes
CACHE MIRRORING DISABLED

        Recommended Actions
        ENABLE CACHE MIRRORING

Detail Data
SENSE DATA
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0400 00EE 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 2DE4 5000 F605 2606 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          FCP_ARRAY_ERR25
IDENTIFIER:     C8375BE4

Date/Time:       Thu Aug 28 03:59:09 BEIS
Sequence Number: 6672
Machine Id:      003A2E7C4C00
Node Id:         p655db_1
Class:           O
Type:            INFO
Resource Name:   hdisk3         

这个说明是什么问题呢??求教不是很懂

论坛徽章:
1
荣誉版主
日期:2011-11-23 16:44:17
4 [报告]
发表于 2008-09-12 12:37 |只看该作者
USER DISABLED CACHE MIRRORING FOR THIS LUN
最近改过阵列上的啥东西吗?

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2008-09-12 12:49 |只看该作者
貌似他们在做数据库的操作!!!原来是这个问题!!!能说的详细点吗??

论坛徽章:
1
荣誉版主
日期:2011-11-23 16:44:17
6 [报告]
发表于 2008-09-12 12:52 |只看该作者
原帖由 linhao9988 于 2008-9-12 12:49 发表
貌似他们在做数据库的操作!!!原来是这个问题!!!能说的详细点吗??


一般数据库操作也不会修改阵列的硬件配置吧,最好sm进去看一下

不行你报个修,找人来看看啥的吧

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2008-09-12 13:34 |只看该作者
哦好的~~谢谢拉

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2008-09-12 15:46 |只看该作者
到SM中看看,是否有报警?冒失某控制器电磁没电了!

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2008-09-12 18:18 |只看该作者
应该是手工关闭了CACHE MIRRORING

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2009-11-18 12:49 |只看该作者
关注,我也遇到这样的问题
P55A//errpt
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
C8375BE4   1118031509 I O hdisk7         "CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER
C8375BE4   1118031209 I O hdisk5         "CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER
C8375BE4   1118031209 I O hdisk4         "CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER
C8375BE4   1118024309 I O hdisk3         "CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER
C8375BE4   1118022709 I O hdisk2         "CACHED DATA WILL BE LOST IF CONTROLLER
P55A//