免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 3037 | 回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[VTL与磁带系统] 请教:光纤交换机更换后,为什么磁带库的机械臂的scsi_id也发生变化? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2008-09-22 18:34 |只看该作者 |倒序浏览
本地SAN存储环境使用EMC的光纤交换机,磁带库为ADIC i2000,备份软件使用veritas nbu
周末用户把光纤交换机更换为更好更新的一款EMC交换机,光纤线连接、zone配置等不变。
但在备份服务器端无法发现机械臂,最后发现由于机械臂的scsi_id发生了变化,重新配置了ovpass 才正常。

我现在不明白,为什么换了光纤交换机,其scsi_id也发生变化?
机械臂的scsi_id不是只跟自身设备有关吗?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-09-23 13:25 |只看该作者
Zone划分的方式是什么?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-09-23 15:02 |只看该作者
switch Domain ID

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-10-30 17:41 |只看该作者
这个应该跟你media server的操作系统有关。如果是solaris就不用删除,可以直接认到;而HP or AIX就需要删除重认才行。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2008-11-02 18:29 |只看该作者
操作系统是?

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2008-11-07 17:05 |只看该作者
是不是服务器上的HBA没有配置persistent binding?