S80 +7133 HA 16块盘做RAID1,有两块热备盘,系统经常出现频繁的系统变的极其慢的情况(好象死机,一般要4分钟左右,而且是两台设备同时出现问题),系统中应用是很小的.同时现在频繁的错误报告为:已经知道磁盘67都有问题,但是否磁盘出问题后都会出现相同的情况请各位大俠帮助诊断
LABEL: SSA_DISK_ERR4
IDENTIFIER: F7863CFE
日期 / 时间: 公元2003年02月10日
顺序号: 252515
机器 ID : 000B272D4C00
节点 ID : xd1
类: H
类型: PERM
资源名: pdisk6
资源类: pdisk
资源类型: scsd
位置: 30-70-P
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......DRVC18B
Part Number.................34L6459
ROS Level and ID............0017
Serial Number...............6803DB0AHK
EC Level....................E32237
Device Specific.(Z2)........CUSHA017
Device Specific.(Z3)........34L6459
Device Specific.(Z4)........99273
说明
磁盘操作错误
可能的原因
DASD 设备
失败原因
磁盘驱动器
推荐的操作
执行问题确定过程
细目数据
检测数据
7000 0200 0000 0018 0000 0000 0402 0000 0000 0000 0101 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SSA_ARRAY_ERROR
IDENTIFIER: B4C00618
日期 / 时间: 公元2003年02月10日
顺序号: 252513
机器 ID : 000B272D4C00
节点 ID : xd1
类: H
类型: PERM
资源名: ssa1
资源类: adapter
资源类型: ssa160
位置: 30-70
VPD:
Part Number................. 09L5695
FRU Number.................. 34L5388
Serial Number...............S0029004
EC Level.................... F23699
Manufacturer................IBM053
ROS Level and ID............7600 0000
Loadable Microcode Level....05
Device Driver Level.........00
Displayable Message.........SSA-ADAPTER
Device Specific.(Z0)........SDRAM=128
Device Specific.(Z1)........CACHE=32
Device Specific.(Z2)........UID=000008005AEB1E74
说明
资源不可用
可能的原因
DASD 设备
失败原因
磁盘驱动器
推荐的操作
执行问题确定过程
细目数据
检测数据
0495 0001 3237 3244 3339 3738 3938 3443 3443 4700 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Machine Type and Model......DRVC
Part Number.................
ROS Level and ID............0017
Serial Number...............0000000000
EC Level....................
Device Specific.(Z2)........CUSHA017
Device Specific.(Z3)........
Device Specific.(Z4)........
说明
磁盘操作错误
可能的原因
DASD 设备
失败原因
磁盘驱动器
推荐的操作
执行问题确定过程
细目数据
检测数据
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |
|