免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2574 | 回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[RAID与磁盘阵列] HP EVA600的SAN存储这种报错意味着什么? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2009-01-06 09:21 |只看该作者 |倒序浏览
主要有三种,我摘录下来如下:
1、A Storage System Virtual Disk has changed controller mastership
2、Indicated Virtual Disk has transitioned to ownership by the other HSV200 controller

3、This HSV200 controller was requested to terminate operation and then restart

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2009-01-06 09:26 |只看该作者
was requested to terminate

这个controller有故障了?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2009-01-15 09:54 |只看该作者
感觉你的VDISK I/O access 配置没有做好, 检查下你的cable连接, ZONE, 以及MPIO配置吧

另外, 你是用的啥系统做管理控制台?

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2009-01-15 13:03 |只看该作者
感觉是一个控制器有问题哦

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2009-01-15 17:22 |只看该作者
嗯, 有可能是控制器或者控制器系统issue, 刷微码??

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2009-01-15 23:59 |只看该作者
你host os是什么?
看一下你的路径如何使用的

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2009-01-19 12:14 |只看该作者

回复 #1 wxz8 的帖子

看起来是LUN的路径切换了。原因可能是之前active的路径上有一个设备坏掉了,可能是HBA, FC cable, switch SFP,也可能是存储上的controller.去查查上述这些设备吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP