- 论坛徽章:
- 0
|
这个周末终于抽出时间来把问题解决,感谢我的哥们李理陪我周日的下午一起折腾,还是我自己来结题。
首先走了很多弯路,一直在powerlink上面看官方文档,觉得应该是在storage init的问题,就把系统重新recover了,换了最新的AX image:FLARE-02.23.051.5.505.mif结果还是一样,在manager界面中间就是没有iscsi的选项。个人猜测应该还是ena缺乏的问题,最后通过不停的试各种ena,终于发现只需要SharedStorageControlEnabler这个最重要的ena就能解决问题,我想他应该是iscsi的实现协议软件。稍微总结一下处理过程:
1)recover完AX4-5i,选择FLARE-02.23.051.5.505.mif支持dualsp(这步完全可以不做,纯粹可以认为是积累折腾的经验)
2)用off-array management UI的工具登陆sp,将FLARE-02.23.051.5.505进行commit(这步千万别漏,我在这里浪费了很多时间,因为从来没有玩过这个AX,该死的官网的文档居然没有写到,另外官网的recover步骤个人感觉也是有问题的)
3)此时用浏览器登陆AX的sp管理界面就是navisphere manager的界面,此时没有iscsi的选项
4)将SharedStorageControlEnabler和NaviExpressEnabler都通过NTS安装上,就能将管理界面换成Express的界面,也能出现iscsi的选项了
5)如果再把NavisphereManagerAXEnabler安装上,就又能使用原来的manager界面了,而且看存储的软件安装中Express变成了not active状态,Express就不能用了。但是此时的管理界面上面就能出现iscsi的选择项了,就在properies下面。
下面是最后的截图,有兴趣的朋友可以对比一下我前面的那张截图。希望这个帖子能给自己折腾AX4-5i的坛友一点提示。
[ 本帖最后由 wufeiwf 于 2009-2-23 17:46 编辑 ] |
|