免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 1826 | 回复: 3

E3800自动关机故障 [复制链接]

论坛徽章:
1
操作系统版块每日发帖之星
日期:2016-01-15 06:20:00
发表于 2009-03-10 09:33 |显示全部楼层
最近在弄一台E3800,开机运行几个小时有时在一个小时内就会自动关机,主机上除了三个电源灯变黄以外的所有灯都会灭掉,机柜电源及D240正常.在机柜旁边会听到咔嚓一声整个机器掉电的,连SC都挂掉了,用串口线接在SC上,还没有一点信息出来就已经挂掉了.完全的没反应,然后只能通过人手把主机后面三个电源开关重新关掉再开.都不用再终端上输入什么poweron,setkeyswitch on了,系统直接就一直进到OS层了,在系统及SC上面都没有发现任何报错,prtdiag 也正常,所有灯都正常.而且在主机挂掉的前几分钟的信息都是没有的..然后过没多久又整个机器挂掉.请问有没有朋友遇到过这样的情况,帮忙分析一下.

[ 本帖最后由 lem0 于 2009-3-10 09:45 编辑 ]

论坛徽章:
0
发表于 2009-03-10 09:46 |显示全部楼层
注意一下温度吧!

论坛徽章:
0
发表于 2009-03-10 11:10 |显示全部楼层
1. 查看system log
2. 查看SC component status and sc log. 请帖当机前的SC log
3. 查看机柜信息,用SC的show platform 中有关RTS /RTU的状态

[ 本帖最后由 paul_ham 于 2009-3-10 11:11 编辑 ]

论坛徽章:
1
操作系统版块每日发帖之星
日期:2016-01-15 06:20:00
发表于 2009-03-19 09:35 |显示全部楼层
重新开机检查日志都是正常的,然后在SC在检查showenv -v 看各部件温度状态,发现三个电源的温度不断地升高,从最开始40度左右,逐渐升至6,70度,在68度的时候SC就会报警,到78度就会挂掉的了.查看电源,居然三个电源风扇都停了,然后一个个拆下除尘加润滑剂,就都正常了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP