免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2413 | 回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[存储网络] Brocade 48000安装与配置(二) [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2009-08-22 23:20 |只看该作者 |倒序浏览

5 Brocade 48000导向器安装电源线和打开电源开关
1)        验证交流开关保护帽是否安装在交流开关上。这些透明塑料的保护帽安装在交流开关上,它们阻止交流开关被无意的供电或关闭。
2)        连接交流电源线护圈(AC power cord retainers)到设备。确定电源线护圈朝向AC面板,放置护圈耳在两个位于电源接口(power receptacles.)每一面的螺钉上,并收紧螺丝。重复放置另外的电源护圈。电源线护圈是面向同一方向的电源接口(power receptacles.)。

3)        拧松每个护圈上的紧固螺拴(clamping screw),插入电源线通过电源护圈(retainers)固定到导向器电源接口(power receptacles)上,并拧紧紧固螺拴(clamping screws)。电源线被设计成弯曲到左侧,所以每一个电源线应该被弯曲到设备的另一面。
4)        确保电源线弯曲部分至少有六英寸。能够连接到交换机和被布线,使之不会受到压力。
5)        连接电源线到电源,电压为200至240 VAC,47至63赫兹。
6)        拨动两个交流电源开关到“1”的位置。当开关打开和电力供应时,电源开关指示灯变为绿色
7)        导向器每次加电后,都要执行加电自检( POST )。加电自检大约需要10分钟,当指示灯动态的指示操作状态时,加电自检完成。如需要有关LED信息,见“监控系统组件”。
你可以使用fastBoot命令跳过加电自检过程。你也能使用diagDisablePost命令不激活加电自检过程从而连续的重启导向器。
注意
为了阻止潜在的IP地址冲突,直到IP地址被配置前,不要连接导向器到网络上。.
2.4.6 安装SFP和XFP (10-Gbit/sec) 光收发器
如何处理SFP模块
在安装SFP模块前,请阅读以下信息及注意事项:
Ÿ   在SFP模块的表面设计有一个集成的导向槽,防止用户在安装时插错方向与位置。
Ÿ   当你将SFP模块插入SFP模块口的时候,请使用尽可能小的压力,强行将SFP模块推进SFP模块口可能会损坏SFP模块或SFP模块口。
Ÿ   你可以在交换机插板工作的时候安装或拆卸SFP模块。
Ÿ   你必须将SFP模块插入SFP模块口后才能正常连接光纤线。
Ÿ   你必须将光纤线从SFP模块拔除后才能将SFP模块从对应端口上拆卸下来。


安装SFP或XFP模块
要安装SFP或XFP模块,确定收发器安装位置,然后关键是正确的确定收发器与端口的方向。插入收发器进入端口,直到它牢牢地安装在端口上,发出机械闭锁的卡嗒声。它们只能以正确的方向插入,收发器才被锁上。假如收发器不是很容易滑动,要确保它是否在正确的方向上。
拆卸SFP或XFP模块
要拆卸SFP或XFP(只有FC6 – 10插板使用)收发器,首先要移除光纤线或保护帽,拉动拉杆并拔出,滑动收发器出端口插板。将拉杆向下压至关的位置,保护帽按回SFP模块上。然后将SFP模块放到一个防静电保护袋里。
收发器提取工具
导向器带有收发器提取工具和套子。提取工具用在从有限的端口插板空间中拆卸收发器。若要使用提取工具,滑动工具到收发器的bale上,然后拉出。



本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请点:http://blog.chinaunix.net/u/2128/showart_2034615.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP