Mar 11 12:18:48 T6320-HT SC Alert: [ID 365191 daemon.notice] IPMI | minor: ID =   50 : 03/11/2010 : 04:06:40 : Entity Presence : /MB/REM/PRSNT : Device Absent

Mar 11 12:18:53 T6320-HT SC Alert: [ID 955172 daemon.notice] IPMI | minor: ID =   51 : 03/11/2010 : 04:06:46 : Entity Presence : /MB/REM/PRSNT : Device Present

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2010-03-11 16:44 |只看该作者
sc卡把alert messages发到主机了,
到Sc 下检查一下吧

showlogs
showenv
showfaults

论坛徽章:
10
处女座
日期:2015-01-22 16:08:50技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:52技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:45技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:37技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:29黑曼巴
日期:2018-06-04 09:03:192017金鸡报晓
日期:2017-01-10 15:19:56极客徽章
日期:2016-12-07 14:03:402015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:50:28技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:26:01
3 [报告]
发表于 2010-03-11 17:02 |只看该作者
楼上正解

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2010-03-12 11:18 |只看该作者
那这个告警是很什么意思呢 到哪去查文档呢

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2010-03-12 14:46 |只看该作者
Fabric Expansion Modules Sensor and Raid Expansion Module Sensors
These sensors show the condition of Fabric Expansion Modules (FEMs) and Raid Expansion Modules (REMs).


   TABLE 3-8         Power Supply Sensors  Sensor
Description

MB/FEM/PRSNT
Asserted when fabric expansion module is present

MB/REM/PRSNT
Asserted when raid expansion module is present


http://docs.sun.com/source/820-7884-11/Sensors.html