现在有个项目要在西藏高原地区做实施,但客户反映,高原地方用电环境不是很好,很多IBM设备上架后,一断电硬盘就坏掉,随之数据就会丢失,

这种现象有谁见过?IBM的硬盘就那么脆弱吗?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2010-05-05 09:57 |只看该作者
5年前就在那做过项目了,没见咋地

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2010-05-05 10:03 |只看该作者
现在有个项目要在西藏高原地区做实施,但客户反映,高原地方用电环境不是很好,很多IBM设备上架后,一断电硬 ...
chnod 发表于 2010-05-05 09:53



    难道IBM的硬盘对气压等环境要求很高?

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2010-05-05 10:40 |只看该作者
主要是断电问题,突然断电会导致硬盘坏掉,读不出数据来

论坛徽章:
10
处女座
日期:2015-01-22 16:08:50技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:52技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:45技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:37技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:25:29黑曼巴
日期:2018-06-04 09:03:192017金鸡报晓
日期:2017-01-10 15:19:56极客徽章
日期:2016-12-07 14:03:402015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:50:28技术图书徽章
日期:2018-09-13 11:26:01
5 [报告]
发表于 2010-05-05 10:45 |只看该作者
那就做好备份啊
电力不能保证的话,就很麻烦喽

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2010-05-05 10:54 |只看该作者
是,所以要上我们的灾备设备,我们的VTL设备在上面用的也没有出现问题,可用户就是担心

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2010-05-05 11:04 |只看该作者
不光是IBM的设备吧!好像HP的EVA设备也是如此!

论坛徽章:
10
处女座
发表于 2010-05-05 11:41 |只看该作者
两路市电+柴油发电机,基本可以满足电力情况。
硬盘的问题是硬盘厂商的问题,不能单单说是18m的问题哦

论坛徽章:
10
处女座
发表于 2010-05-05 11:42 |只看该作者
是,所以要上我们的灾备设备,我们的VTL设备在上面用的也没有出现问题,可用户就是担心
chnod 发表于 2010-05-05 10:54



    担心是正常的,只要用户肯出钱,就给他多级冗余喽

论坛徽章:
9
技术图书徽章
日期:2014-10-14 15:48:13数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-06-04 22:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-06-10 22:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-06-11 22:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-06-13 22:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-09-22 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-12-08 06:20:00综合交流区版块每日发帖之星
日期:2016-02-02 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2016-07-25 06:20:00
10 [报告]
发表于 2010-05-05 12:04 |只看该作者
我给楼主出个主意,长期生产环境检验过的,可以适用于供电环境较差的工业环境:
   UPS+交净稳。
   UPS楼主应该不陌生,它可以在电池电量不足时通知服务器关机。UPS接到一台服务器上就行,再通过网络连接到其它服务器的驱动程序上,可以设置UPS电池电量低于某个百分值时服务器自动关机。我们单位用的是APC,3KW的,几千块钱的那种。高原地区电力中断的时间可能会比较长,所以一定要舍得花钱买足够多的电池,切记切记!
   “交净稳”就是“交流净化稳压电源”。UPS可能没有交流净化功能,供电系统上的杂波会影响网络交换机,我们有个楼的交换机丢包现象比较严重,楼下有机床,干扰大,我花1100元买了个3000W的接上就不再丢包了。交净稳还提供稳压功能,UPS提供的交流电不是稳压的,进来多少伏,出去就多少伏,它只是个不间断供电设施,只要电压在正常范围内,它不管电压多少。交净稳可以接在服务器与UPS之间,也可以接在UPS和市电之间,我觉得接在市电和UPS之间更合适些。