我给楼主出个主意,长期生产环境检验过的,可以适用于供电环境较差的工业环境:
   UPS+交净稳。
   UPS楼 ...
bbjmmj 发表于 2010-05-05 12:04



    bjmj兄太厉害了,还能整交净稳这东西啊

论坛徽章:
0
发表于 2010-05-05 12:59 |显示全部楼层
UPS这方案我给出了,但客户需要再考虑,可能是因为高原环境,对UPS要求很严格吧

我现在是拿设备去测试2个月,实在不成,就让他们在邻近的成都或者其他地方做异地在线容灾了

感谢各位出谋划策

论坛徽章:
0
发表于 2010-05-05 13:05 |显示全部楼层
经常断电还是要上UPS的

论坛徽章:
9
技术图书徽章
日期:2014-10-14 15:48:13数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-06-04 22:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-06-10 22:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-06-11 22:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-06-13 22:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-09-22 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-12-08 06:20:00综合交流区版块每日发帖之星
日期:2016-02-02 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2016-07-25 06:20:00
发表于 2010-05-05 13:43 |显示全部楼层
UPS这方案我给出了,但客户需要再考虑,可能是因为高原环境,对UPS要求很严格吧

我现在是拿设备去测试2个 ...
chnod 发表于 2010-05-05 12:59



   能把电送上去,就应该能用UPS,海拔三、四千米应该不成问题,再高就不好说了,因为高海拔地区空气密度低,同样的散热风扇,风量会降低很多,找散热好的设备吧,实在不行换大功率风扇。

论坛徽章:
0
发表于 2010-05-05 15:38 |显示全部楼层
我在以前的公司就给西藏做过一个项目,西藏7个地州挨个跑,最后下来基本上设备都还是没问题.
电确实是一个问题,在西藏很多地方电很不稳定,说断就断,比如在阿里这些地方,停电是家常便饭.所以去之前就要先跟客户说好!
祝楼主好运

论坛徽章:
0
发表于 2010-05-05 15:48 |显示全部楼层
羡慕能到西藏做项目的各位

论坛徽章:
0
发表于 2010-05-05 16:05 |显示全部楼层
断电是小事,就怕断信号
到时叫天天不应,叫地地不灵

论坛徽章:
0
发表于 2010-05-05 16:44 |显示全部楼层

论坛徽章:
0
发表于 2010-05-05 20:41 |显示全部楼层
已经大胆的送去测试了,分析了一下,应该没问题

论坛徽章:
9
技术图书徽章
发表于 2010-05-05 22:35 |显示全部楼层
本帖最后由 bbjmmj 于 2010-05-05 22:36 编辑
已经大胆的送去测试了,分析了一下,应该没问题
chnod 发表于 2010-05-05 20:41



    尽量不要让设备满负荷运转,3KW的设备当2KW的设备用,防止散热出问题。电池应该不是问题,既然汽车可以开到高原上,铅酸蓄电池就能在高原上工作。
另外交净稳比UPS更重要,高原地区供电不好,容易烧设备,这东西很便宜,千万别在这上偷工减料。