V440在服务器正常运行的时候如果坏掉一个电源,此时服务器还能工作。但是如果断电再重新启动有一个电源是坏的话,估计是起不起来的。

论坛徽章:
0
12 [报告]
发表于 2010-06-23 09:01 |只看该作者
能起来的。本来就是冗余。只是我所知道的,V440坏了电源最好是立即申请电源换掉,因为V440的电源风扇会顺带给系统散热,我们公司好几台这样的服务器就是因为单电源工作导致机器过热自动关机过好几次了。更换故障电源后一点问题都没有

论坛徽章:
0
13 [报告]
发表于 2010-06-24 14:47 |只看该作者
难道是散热不够???