免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
楼主: jerryjzm

rhcs中fencing device 的DRAC问题 [复制链接]

论坛徽章:
0
发表于 2009-07-21 11:46 |显示全部楼层
原帖由 livelin 于 2009-7-21 10:18 发表
遇到过这种情况,默认的fence包在PE1950上不能很好的支持drac5,需要向redhat技术支持以提供更新包


根据我碰到的情况,在4.6上已经对RAC5支持得很好了。如果用RHEL5高版本,应该没有问题。

我觉得需要/etc/cluster/cluster.conf,以及fence_drac的执行情况。

论坛徽章:
1
天秤座
日期:2013-10-23 13:20:42
发表于 2009-07-21 17:45 |显示全部楼层
呵呵,首先这个redhat ap5.2,redhat的工程师说是oem,不提供支持。
dell的工程师说他们只对dell 服务器进行支持。

看来以后这样的oem是不要考虑那!

ps:在我只问rac的情况。应该是dell的服务器根本就没有购买rac卡!
谢谢大家回复
等卡到后,再动手。

论坛徽章:
0
发表于 2009-07-22 23:22 |显示全部楼层
1,drac卡是肯定有购买了
ctrl+E进入配的就是drac卡,如果没有配置默认是BMC的设置,但是BMC是不允许ping的,所以drac卡100%有买

2,drac可以ping通说明IP设置没有问题,如果web打不开,直接在linux机器上用ssh ip登录drac卡,默认用户名和密码是root和calvin(drac卡其实就是个嵌入式linux了)
登录之后用racadm racreset 来重启drac卡,然后ping drac ip,能ping通说明drac就起来了,然后就可以web访问了
两个DRAC都坏,概率为0

[ 本帖最后由 Aramis 于 2009-7-22 23:32 编辑 ]

论坛徽章:
0
发表于 2009-07-22 23:24 |显示全部楼层
OEM版本的系统就是这样的
生产厂商不管,OEM的厂商又没有能力support,都能support还要redhat和MS等独立软件厂商干什么,

以后别买这样的系统了

论坛徽章:
0
发表于 2009-07-23 00:02 |显示全部楼层
我又把帖子仔细重复看了一遍
照以上你的说法,你可以ping通fence的IP,那么一定是有drac卡了,因为BMC为了安全是没有echo值的,
你去看下后边如果有5个网口,而且一个独立的网口带扳手标识的一定是drac卡了,没有drac也是可以用IPMI来实现fence的,IPMI也可以实现对电源的管理

[ 本帖最后由 Aramis 于 2009-7-23 00:33 编辑 ]

论坛徽章:
1
天秤座
日期:2013-10-23 13:20:42
发表于 2009-07-23 11:35 |显示全部楼层
Aramis,首先非常感谢你!

通过你的回答,现在我有几个疑惑

1.我无论使用 system-config-cluster 还是使用luci(给予web的形式)配置 rhcs。在配置双机过程都是成功了(fence device就安装我设置,我是假设他们工作正常)。
但是system-config-cluster是无法启动服务,luci是可以的。
我可以认为是 luci 和 system-config-cluster 对rhcs 版本兼容性上的差别。
问题是,配置 rhcs 不检查 fence device 是否可以正确访问的有效性吗?

2.你提及的BMC,我在咨询dell的工程师时,也提到这个。说ctl+e能配置ip不能作为衡量是否有rac卡的标准。BMC也有这个功能。但未说BMC卡配置ip 地址,是默认ping不通的。这点可以确定吗?

3.在我和局方查询采购单已经和dell沟通,我们发现采购单上时没有 dell remote access card(drac)的项目,对方告知,这说明没有采购。
问题是,这个卡是单独采购,还是集成的。?

4.再我发照片给dell的工程师后,他们回的邮件,告知我这个drac是安装在网卡上的。而且有你说的那个pci网卡(4个网口)下有个扳手标志的口,但是有金属条封着的。
(等会儿传照片),那到底如何确认drac物理上时配置的,dell的工程师说是无需驱动的。那lspci等系统命令能查询到吗?

5.既然你说IPMI也可以实现fence功能,那在我现在的配置下(假设没有drac),我大概如何做,需要额外的设备吗?能大致给个思路?

谢谢那!

机器后的照片(2台一样的配置)
1.jpg
2.jpg

dell工程师给的图片
dell1.JPG
dell2.JPG

[ 本帖最后由 jerryjzm 于 2009-7-23 11:40 编辑 ]
1.jpg
2.jpg

论坛徽章:
0
发表于 2009-07-23 12:57 |显示全部楼层
非常抱歉我传递了错误的信息

DELL的服务器从第九代开始加了DRAC卡之后会接管BMC,
BMC也可以配置IP地址的,但必须使用ipmi工具来获取相关信息,早期的9代机器不能ping通BMC,

现在的是可以了
你这台机器是没有远程卡的,我可以100%确认,你和在和dell工程师的电话中其实也是可以确认的,如果他不知道到底有没有只能说明他水平。。。毕竟是厂家

你需要更改fence设备为IPMI,并在ctrl+E中将IPMI over LAN改为On,最好将NIC selection更改为failover,默认走第一网卡,如果这个网卡down掉,那么会走NIC2

[ 本帖最后由 Aramis 于 2009-7-23 12:58 编辑 ]

论坛徽章:
1
天秤座
日期:2013-10-23 13:20:42
发表于 2009-07-23 13:26 |显示全部楼层
原帖由 Aramis 于 2009-7-23 12:57 发表
非常抱歉我传递了错误的信息

DELL的服务器从第九代开始加了DRAC卡之后会接管BMC,
BMC也可以配置IP地址的,但必须使用ipmi工具来获取相关信息,早期的9代机器不能ping通BMC,

现在的是可以了
你这台机器 ...


BMC也可以配置IP地址的,但必须使用ipmi工具来获取相关信息,早期的9代机器不能ping通BMC,


这个意思,就是现在的r900后,在没有drac卡的情况下,ctrl+e配置ip后,是可以ping通,是吧?
不过要使用这个需要使用ipmi,是吧?

还问一点,那个扳手标示是不是预留给drac,用的了?

你需要更改fence设备为IPMI,并在ctrl+E中将IPMI over LAN改为On,最好将NIC selection更改为failover,默认走第一网卡,如果这个网卡down掉,那么会走NIC2

这个过程后,默认是可以使用 fence_ipmi 命令来测试,是吧?

非常感谢

论坛徽章:
0
发表于 2009-07-23 14:11 |显示全部楼层
那个扳手标识的就是留给drac卡使用的

没错,就是fence_ipmi

dell的fencing device
•        Internal devices that control power
o        DRAC   (远程管理卡dell remote access controller)
o        ERA     (早期的远程管理卡embeded remote access)
o        IPMI    (智能平台管理接口)

论坛徽章:
0
发表于 2009-07-23 17:22 |显示全部楼层
我觉得,无外乎就是drac或者是ipmi,用fence_drac或者fence_ipmi去试,什么行就用什么!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP