奇怪的问题,服务器在机房不能启动! [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-06-08 16:49 |只看该作者 |倒序浏览
自己配的一台机器,inter se7501BR2的主板,双至强2.4的cpu,36x2 SCSI硬盘,rh as3 系统,前天夜里突然挂了,第二天去检查,发现是电源坏了,于是去维修处换了一个电源,当时可以正常启动进如系统,但当放入机柜后,开机进入系统没几分钟,机器突然黑屏,风扇都不转了,重起后可以进入,但没多久有挂了,是自动关机了,开始怀疑是电源不够,又去换了560w的电源,在维修处试机没有问题,当第二次放机柜后,同样的问题又出现了,开机进入系统后不久又挂了:风扇不转,关机一样;后来重起到一半时就自动关机了!把内存、cpu、数据线、电源线都重插了,还是那样!

把服务器拿回公司,奇怪的是竟然可以启动!为什么在机房就不行呢?难道还是电源的问题?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-06-08 17:09 |只看该作者
重起了几次,现在在公司也不能启动了,启动了十几秒,风扇就停下来了,什么反映也没有!

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-06-08 17:14 |只看该作者
是不是机房供电的问题?

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2007-06-08 17:32 |只看该作者
现在是公司里也不行了,开机后还没有出现自检画面就停了!有时出现自检画面,但随后就挂了!

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2007-06-08 19:19 |只看该作者
CPU太热的原因吧。

你等上一个小时,所有部件冷了后,再试试能否开机。?

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2007-06-08 21:52 |只看该作者
cpu 的问题我怀疑过,两个cpu,用手摸感觉第一个的风扇比第二个要热,但只用一个cpu也出现同样的现象,难道两个cpu或者cpu风扇都有问题?
如果是硬盘挂了或者系统出现崩溃,不会是这样的现象吧!分别只挂一个硬盘也是同样的问题!
还是其他硬件有问题?

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2007-06-08 22:42 |只看该作者
服务器不懂的,不过有可能供电的原因

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2007-06-09 00:06 |只看该作者
要是会无预警的自动关机可能是主板的过热保护。自动关机后马上重启进bios看主板状态,看看cpu\主板温度什么的有没有异常。

至于开一会就黑屏或掉电可能是机房的电力有问题。

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2007-06-14 15:10 |只看该作者
用两个硬盘轮流开机测试时发现原来的系统盘有问题,有时可以启动但进不了系统,有时刚过自检就挂了,试了很多次才发觉出来,估计是硬盘有坏道,最后换了个硬盘重装系统,问题解决!
原来的系统盘没有彻底挂掉,资料也备份出来了!

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2007-06-14 17:21 |只看该作者
楼主还是要注意电源问题,估计如果说第一块硬盘是坏道引起的,也是可能电源问题造成的,还需要观察。