免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2908 | 回复: 3

[RAID与磁盘阵列] HDS 映射出现错位现场 [复制链接]

论坛徽章:
0
发表于 2011-05-09 15:39 |显示全部楼层
本帖最后由 metarnethanfei 于 2011-05-09 15:51 编辑

集群环境中,两台DELL(redhat 5.5) 服务器共享一台HDS2100 ,但是在存储实施完毕后发现两台存储映射的磁盘名出现了错位现象,如何解决。

服务器1如下:
Product       : AMS
     
LUs           : 4
iLU  HDevName Device   PathID Status     
0000 sddlmaa  /dev/sdb 000000 Online     
              /dev/sdf 000004 Online     
0001 sddlmab  /dev/sdc 000001 Online     
              /dev/sdg 000005 Online     
0002 sddlmac  /dev/sdd 000002 Online     
              /dev/sdh 000006 Online     
0003 sddlmad  /dev/sde 000003 Online     
              /dev/sdi 000007 Online  
服务器2如下:
Product       : AMS
      
LUs           : 4
iLU  HDevName Device   PathID Status     
0000 sddlmab  /dev/sdb 000000 Online     
              /dev/sdf 000004 Online     
0001 sddlmac  /dev/sdc 000001 Online     
              /dev/sdg 000005 Online     
0002 sddlmad  /dev/sdd 000002 Online     
              /dev/sdh 000006 Online     
0003 sddlmaa  /dev/sde 000003 Online     
              /dev/sdi 000007 Online   

两个linux 机器都安装了HDLM 多路径软件。

论坛徽章:
0
发表于 2011-05-09 16:03 |显示全部楼层
和你连设备的光线卡顺序也有关系,两台服务器最好连接顺序一致

论坛徽章:
0
发表于 2011-05-09 17:18 |显示全部楼层
我觉得时HDLM 有问题,你看/dev/sdf 在两个机器识别都是一样的,只是通过HDLM软件会聚后就发现名称不一致了,发生错位现象。

论坛徽章:
0
发表于 2011-05-11 20:29 |显示全部楼层
原因:

因为映射操作的先后问题导致识别的逻辑盘出现问题;linux 中HDLM多路径软件通过根据你识别的逻辑盘的先后来自动命名sddlmax聚合后的盘;所以出现上边的在服务器1识别的和服务器2识别的有差别问题。


正因为映射的先后问题,导致发生了错位现象。
解决方法:
1、重新安装HDLM软件;让主机重新识别所有的聚合后的盘。
2、通过磁盘阵列管理软件取消LUN 到主机的映射,最后通过dlmcfgmgr 命令通知主机更新所有的映射信息,以前存在的逻辑盘映射将消失,然后重新映射再次重启服务器即可,正确识别所有的聚合盘。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

DTCC2020中国数据库技术大会

【架构革新 高效可控】2020年12月21日-23日第十一届中国数据库技术大会将在北京隆重召开。

大会设置2大主会场,20+技术专场,将邀请超百位行业专家,重点围绕数据架构、AI与大数据、传统企业数据库实践和国产开源数据库等内容展开分享和探讨,为广大数据领域从业人士提供一场年度盛会和交流平台。

http://dtcc.it168.com


大会官网>>
  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@it168.com
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP