7014-T00/T42/B42机柜PDU和电源线的配置介绍 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2011-06-01 13:09 |只看该作者 |倒序浏览
7014-T00/T42中,有两种PDU可以选择,均为C13的标准:

    fc#7188/9188:提供12个接口,机柜默认会配置一个fc#9188的PDU,需要手动配置fc#7188;

    fc#5889/7109:提供12个接口,为智能的PDU,可以监测PDU的耗电情况。

    所配置的电源线为默认的fc#6491,建议使用冗余的PDU,且PDU数量与电源线数量相同。

    7014-B42机柜,有两种标准的PDU,C13和C19的标准。该机柜能同时装入刀片机箱和小型机,放置不同的设备,需要配置不同的PDU。

    能放入B42机柜的小型机主要有:POWER5机型: p5 505/505Q、p5 510/510Q、p5 520/520Q、p5 550/550Q、p5 560Q、p5 570;POWER6机型:Power 520、 Power 550、Power 560、Power 570;POWER7机型:Power 710、Power 720、Power 730、Power 740、Power 750、755、770。

    注意:Power 780不支持7014-B42机柜。

    当放置小型机或者刀片机箱BCS(电源插头为C14标准的fc#4505)时,需要在B42机柜里配置fc#7188/fc#7109的PDU(C13)和fc#6491的电源线;
    当放置刀片机箱BCH或者BCS(电源插头为C20标准的fc#454时,需要在B42机柜里配置fc#7189的PDU(C19)和fc#6491的电源线。

    建议使用冗余的PDU,且PDU的数量和电源线的数量相等。

    突出价值点:目前可以配置三种19英寸的IBM机柜,根据不同插头标准,选择不同类型的PDU。T42机柜里,能够配置智能PDU(iPDU),Active Energy Manager与智能PDU(iPDU)或EnergyScale配合使用,提供最广泛的电源管理。