免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2240 | 回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[容灾] 【求助】关于远程容灾的通讯线路 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2004-01-12 10:40 |只看该作者 |倒序浏览
如题,环境:同城异地容灾,在一个通信线路中,如果直接通过fc连接,在实际应用中可以光纤大约到多少公里(理论上是可以到100公里,但是系统需要衰减要在20dB内,现在的问题是主中心离备中心的光纤距离要超过60公里了,如果直接用fc连接是否可行?再者,如果使用信号放大器的话,最大能支持到多少公里?)哪位大哥有这方面的实际项目经验啊?因为超过60km,escon直连估计是不行了(escon好像只能到43km),还有别的主备中心之间的通讯方式吗?因为要涉及到应用切换和数据同步,而且系统非常重要,7×24小时的,rpo和rto都要求非常短,所以DWDN,atm,ddn,ip公网等的wan连接方式对性能影响的怎么样?还有没有其他的可行方式?
对于如果异地容灾,超过100km的容灾,一般采用哪种类型的通讯方式呢?
请多指教,谢谢了 :wink:欢迎大家来讨论~~~

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2004-01-12 12:38 |只看该作者

【求助】关于远程容灾的通讯线路

可以用DWDN,异地冗灾最好用异步传输方式

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2004-01-12 13:02 |只看该作者

【求助】关于远程容灾的通讯线路

汉尼拔,你有实际的项目实施经验吗?
dwdn的性能到底怎么样,实际项目中最大能支持多长的 通讯线路?

一般都不会做到完全同步的,最多 根据负载和通讯线路的性能可以自动调整为异步或者同步。异步再加上时间戳技术就能保证备中心的数据的可用了

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2004-01-12 13:33 |只看该作者

【求助】关于远程容灾的通讯线路

原帖由 "Hom" 发表:
汉尼拔,你有实际的项目实施经验吗?
dwdn的性能到底怎么样,实际项目中最大能支持多长的 通讯线路?

一般都不会做到完全同步的,最多 根据负载和通讯线路的性能可以自动调整为异步或者同步。异步再加上时间戳技..........
嘿嘿 没有,好像是100公里吧, 现在的复制技术都会采用scoreboard 就是会纪录磁盘block的变化情况来保证传输数据的一致性。

论坛徽章:
1
荣誉版主
日期:2011-11-23 16:44:17
5 [报告]
发表于 2004-01-12 21:05 |只看该作者

【求助】关于远程容灾的通讯线路

按emc的说法,异步延迟15分钟都可以接受     

hom呀,那里的大单呀,搞这么远 :wink:  :wink:    

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2004-01-13 19:26 |只看该作者

【求助】关于远程容灾的通讯线路

上海的啦,要不然怎么同城异地还有那么多的公里呢?一个浦东,一个浦西,光纤还要过江的呢,呵呵,所以就远了,大家踊跃发言啊,怎么没人理我了?谁有详细一点的dwdn的资料啊?

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2004-01-13 22:39 |只看该作者

【求助】关于远程容灾的通讯线路

浦发的生产中心在上海,容灾中心在杭州(8530)。

不过没问过线路的问题,这个肯定在100KM以上了。

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2004-01-14 09:11 |只看该作者

【求助】关于远程容灾的通讯线路

我说Hom,你是这边是想做磁盘阵列之间的底层容灾,还是走服务器的容灾方式。
如果是底层容灾的话,可以考虑使用Nishan的交换机,直接将FC封包成IP包,在公网传输。如果使用同步方式就需要DWDM,但是线路租用价格极其昂贵,如果使用单模光纤,100KM应该没有问题。

如果想利用服务器实现磁盘阵列的磁盘级复制,建议你使用Softek公司的TDMF软件,该软件可以利用TCP/IP网络传输磁盘卷中的数据(在IP封包中不是封装卷中的文件,而是卷中的磁盘块儿。)

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2004-01-14 16:21 |只看该作者

【求助】关于远程容灾的通讯线路

hi,是要考虑服务器容灾的,同时也要考虑磁盘阵列的容灾,要做到 应用和数据的迅速恢复,把RPO和RTO值降到最低,做到应用切换以及数据同步。数据传输需要做到第6层,就是能做到同步,但是平时情况下异步就可以了。
在这种情况下难道就不能使用类似于 cnt路由器这种把光纤存储信号转为wan信号来传输了,我想nishan的交换机也是类似于cnt edge router的功能吧。

至于传输距离,确实不是问题,比如江苏移动的主中心在南京,容灾中心都做到无锡了,而且两边都是生产中心,关键是其中所用到的通讯线路了;)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP