RAID10,有三块盘坏了,但数据还能访问.请问换盘时要注意什么?是不是将坏盘拔出直接插入新盘就可以了,其他工作SP自己做了?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2004-02-02 19:52 |只看该作者

EMC FC4700换盘有什么注意事项?

记得不是

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2004-02-03 04:40 |只看该作者

EMC FC4700换盘有什么注意事项?

绝对是。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2004-02-03 17:35 |只看该作者

EMC FC4700换盘有什么注意事项?

要一块REBUILD完了再换另一块

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2004-02-03 17:39 |只看该作者

EMC FC4700换盘有什么注意事项?

需要一块一块的做

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2004-02-03 22:15 |只看该作者

EMC FC4700换盘有什么注意事项?

若有HOTSPARE,则应有一块盘直接从HOTSPARE同步,另有两块盘再从其对应的镜象盘REBUILD。所以其实对于RAID1/0来说,如果坏盘后数据还能访问,那同时换一块或三块都是一样的。因为他们只是从自己的镜象盘REBUILD数据。
除非一组镜象盘同时坏了。这样一来,数据肯定没有,也无所谓REBUILD了。
建议的作法:看看SP的EVENT,先换最先坏的一块盘。因为若只有一块HOTSPARE的话,那HOTSPARE顶的一定是这块坏盘。等到这次新盘和HOTSPARE同步完后,再同时更换另两块盘。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2004-02-04 11:52 |只看该作者

EMC FC4700换盘有什么注意事项?

楼上的顺序好像不是很理想,因为换了Hot Spare顶替的那块盘以后,等Rebuild完成因为侦测到另外有两块盘坏了,所以Hot Spare马上又去顶替第二块坏的盘,又要等Rebuild结束,如此循环要作5次(没算错的话)Rebuild。
个人的看法是先换坏掉没有被Hot Spare顶替的两块盘(一块Rebuild完再换另一块来),等确认OK后再换被Hot Spare顶替的那块,Rebuild只要作3次。
当然数据部分一定要先备份,否则…嘿嘿~~

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2004-02-04 12:32 |只看该作者

EMC FC4700换盘有什么注意事项?

同意   McBeal   的說法