免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 13444 | 回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[SCO UNIX] 地线的简单制作方法 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2004-04-27 08:15 |只看该作者 |倒序浏览
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田字格加以解决。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
方案二:埋紫铜板
1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。
2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。
3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。
4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线。

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2004-04-27 09:59 |只看该作者

地线的简单制作方法

你所说的能达到地线阻值小于1欧姆吗?适合中心机房的防雷要求吗?能管多少年?工程需要多少钱,2000元能搞定吗?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2004-04-27 10:51 |只看该作者

地线的简单制作方法

其实国家有这样的标准,只是我们实际中没有去严格遵照而矣。
要想达到良好的接地效果,无非是加大接地面积,如增加角钢的根数或紫铜板的面积。当然2000元的预算就不夠了。
比如我单位现在的地线网就是用12根这样的角钢焊接成的地网,用了近六年了,一直还没维修过,效果还好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP