某IDC机房三台出口路由器,其中有一台Cisco 7507,该设备通过BGP仅连接了一个NAP点。该设备和其他两台出口路由同时连接在同一台核心交换机上,如下简图:
NAP点
| -----EBGP
Cisco 7507
| -----GBIC千兆
核心交换机
该GBIC千兆口经常出现异常情况,异常时,主要表现如下:
1.show interface为物理up,协议up,但是就是无法转发数据,ping交换机SVI接口不通,内部所有IP都ping不通。当然,内部OSPF,IBGP关系均为down。
2.show interface下,6小时左右内数据为0 Errors,14CRCs。
3.将该端口shutdown,然后no shutdown后,恢复正常,与IDC内部的OSPF,BGP等邻居恢复正常,但是,过一段不确定的时间,故障重现!
4.在对端核心交换机上shutdown和no shutdown对应端口,没有效果。所以故障定位在7507上。
5.show logging,除因该端口异常导致的OSPF,IBGP邻居关系down外,无其他有效信息。
6.尝试更换过模块,板卡,板卡插槽槽位等,均未解决问题。
7.测试传输,没有问题。