Power系列机型上共有11种SAS连接线,我们来分别介绍它们的功用:

    (1)Power 520/550/750上连接磁盘背板到后机箱的SAS连接线, Power 520上是fc#3674,Power 550/750上是fc#3668, 当磁盘背板的外部SAS接口用来连接外置的磁盘柜fc#5886时要用到这种SAS线.

    (2)Power 520/550/750上磁盘背板分离时连接背板到后机箱的SAS连接线,以提供对另外三块磁盘的访问,520上是fc#3670, 550/750上是fc#3669.

    (3)AI线, Feature Code是fc#3679,用在Power 520/550/750上时,连接SAS卡到机箱接口,与fc#3669(Power 550/750)或fc#3670(Power 520)一起使用以提供对磁盘背板的分离功能;用在Power 560/570上时,可以与fc#5909/fc#5911一起使用以提供对CEC上磁盘背板的分离功能,也可以与fc#3650/fc#3651一起使用,提供对CEC上磁盘背板的分离功能,用在Power770/780上时,可以与fc#1815和fc#5901一起使用,以提供对CEC上磁盘三分离背板的功能.

    (4)AE线,用来连接SAS卡和Media扩展柜(如7214-1U2).

    (5)AT线,用在PCIe 12X的I/O扩展柜上以连接SAS卡和扩展柜上的磁盘.

    (6)EE线,用来连接两个磁盘扩展柜(fc#5886)的堆叠,注意,最多只能堆叠一层.

    (7)YO线,连接SAS卡和磁盘扩展柜(fc#5886).

    (YI线,用在Power 520/550/750上,用于磁盘背板的外部SAS接口与磁盘扩展柜(fc#5886)的连接,需要与fc#3674(Power 520)或fc#3668(Power 550/750)一起使用.

    (9)X线, 连接一对SAS RAID卡与磁盘扩展柜(fc#5886)以提供磁盘RAID功能.

    (10)YR线,用在Power 560/570上,连接一对SAS RAID卡与CEC上的磁盘以提供RAID功能,需要与Cable Card(fc#3651)一起使用.

    (11)AA线,Adapter to Adapter SAS Cable,当用两块5904/5906/5908做RAID 5或RAID 6时,用于连接该两块SAS卡.

    突出价值点:IBM产品成功实现了从SCSI到SAS的转变。SAS连接线的有不同种类和长度,客户可以根据不同需求进行相应选择。
    YO线和X线都可用来连接#5886扩展柜,在配置时可按如下原则来选择:
    如果连接#5886的是普通SAS卡(比如fc#5912/fc#5901),使用YO线;如果连接fc#5886的是成对使用的SAS RAID卡(比如fc#5902/5903),则使用X线。