免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2984 | 回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[存储网络] 博科级联的问题(Zone,Firewall) [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2012-02-15 13:23 |只看该作者 |倒序浏览
stream

1.HP SAN交换机(Oem博科的),两台设备Version不一样,做级联是不是必须要升级Firewall到一致的版本。
2.级联端口不加到Zone里面。如果连接存储的端口添加了Zone,连接服务器的端口不加到Zone中,数据能通吗?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2012-02-15 17:22 |只看该作者
(1)只要两台交换机的微码版本不要差别太大就行,可以查Brocade微码版本兼容列表。
(2)是不是问怎样划zone,一般划zone的原则是:一个Initiator 和target划一个zone。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2012-02-15 22:42 |只看该作者
1、一般可以
2、一般不通

论坛徽章:
7
双子座
日期:2013-09-09 15:55:31CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:22:06CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:22:20CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:22:26CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:22:31CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:22:37CU大牛徽章
日期:2013-09-18 15:22:46
4 [报告]
发表于 2012-02-16 10:42 |只看该作者
firmware不是firewall,级联不一定要版本升到一样。如有些交换机只能升级到5.x.x,新的可以升级到6.4.x,不一样的。但是版本要经过BROCADE认证才行。
zone的概念感觉楼主还是不明白,一种ZONE是用端口来绑定的,级联后,交换机的端口会由domain id和port index来确定,绑定zone的时候最好一一对应。当然,多个Initiator对应TARGET是完全没问题的,但是从维护角度看,最好还是一个Initiator对应一个target,就是麻烦了点。另外还有一种方式是用HBA卡的port wwn去绑定。这种绑定方式碰到模块故障时更换非常方便。说了这么多,建议楼主还是看看BROCADE的文档。毕竟是数据存储中的一环。

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2012-02-16 20:48 |只看该作者
我现在主要对存储网络的Zone还不是很熟悉。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2012-02-20 16:14 |只看该作者
回复 1# yangybcy

问题1:
    版本相差不大是可以的。相差很大版本里面,交换机一些配置项会不相同导致merge失败。
    不过强烈要求楼主把版本升级到同一版本,这会节省你很多的事情的。

问题2:
    1.存储在zone里面,服务器端口没有加到zone里面是通不了得。

   


   

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2012-02-20 16:15 |只看该作者
回复 1# yangybcy

欢迎楼主使用下面这个微博:
    http://www.weibo.com/emcsupport

有兴趣可以在上面提问。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP