在线等待求助!RAID5坏.....

谢谢各位大虾的援助!我已经暂时解决这个问题了,我是先换下坏盘,插入新盘,但阵列不认新盘,只好断电重启阵列,重启后阵列才可操作,就在新盘重建数据了。

论坛徽章:
0
12 [报告]
发表于 2003-03-26 11:52 |只看该作者

在线等待求助!RAID5坏.....

各位:其实在处理这类故障时,因明白阵列的原理。什么更换raid卡更是可笑的,因为卡上记录了阵列的信息,不能这样做的。一般,用管理软件应该能发现有坏盘的。只要在线更换坏盘,阵列一般能auto include,并自动同步数据。如确实要更换阵列卡时。请记住要将卡上的信息备份出来。 更换完卡后,再recovery回去,这样你的阵列才能用。

论坛徽章:
0
13 [报告]
发表于 2003-03-26 11:53 |只看该作者

发表于 2003-03-26 22:16 |只看该作者

在线等待求助!RAID5坏.....

PAULLU说的太好了,大家鼓掌!

论坛徽章:
0
15 [报告]
发表于 2003-03-31 12:32 |只看该作者

在线等待求助!RAID5坏.....

raid 卡信息也可以在硬盘上,如果是RAID卡问题完全可以更换一块新的RAID卡,他将会识别硬盘上的RAID信息

论坛徽章:
0
16 [报告]
发表于 2003-04-01 08:33 |只看该作者

在线等待求助!RAID5坏.....

RAID信息保存在卡上或是硬盘上,是根据RAID卡而定的。
保存在硬盘上,一般更换同型号的RAID卡的话,还是会识别出本来硬盘的RAID信息的!
其实保存在硬盘上更为可靠。。。。